家里装修,但网络线与电源线是近距离平行铺设的,我想问的会不会产生干扰,如果会,后果严不严重,如果各套上PVC会不会好一点,先谢过了,在线等待.再次感谢.
作者:
AB矩阵
时间:
2005-12-29 14:56
我自已顶
作者:
bingyu168
时间:
2005-12-29 15:23
干扰是肯定有的.要是不能分开走,就只能加个PVC管了.
作者:
lovezzy0
时间:
2005-12-29 17:14
<P>汗~~PVC管啥时候也能抗干扰了?用金属管!</P><P>平行走的话距离超过13公分就可以。</P><P>要是电线或者网线有一个用金属管的话距离7工分就可以</P><P>要是双方都在接地的金属槽道或钢管中,且平行长度小于10m时,最小间距可为10mm</P><P>其实家里用不用那么严格,凑合上网就行了!</P>
作者:
james-jwl
时间:
2005-12-29 18:04
这样肯定不行,当你有大量数据的时候就能体现出来!!
作者:
AB矩阵
时间:
2005-12-30 02:16
<P>谢各位前辈,我想我知道怎么做了,谢谢.</P>