标题: 初学者,请教网线和电话线共走的问题
<P>60多根网线和电话线(各一半,都用超5类线),混合在一起走线槽,今后使用时有没有什么干扰?</P>
<P>使用RJ11做配线架电话跳线行不行,电话线上配线架是不是也按568B标准?</P>
<P>走电梯井外墙,需不需要使用屏蔽线?</P>
<P>现在给我们做方案的公司,建议我们走天花板,方便增加,但最好使用屏蔽线就没有任何干扰信号。我才从学校出来,在公司任网管,公司搬办公室,要我负责布线这块工作,我只好求助各位专业人士了,还望大家帮帮忙,不胜感激。最好能告诉我布线时对强电、弱电避免干扰有什么要求。着急,望大家尽量帮忙了。</P>
[此贴子已经被作者于2005-12-26 23:14:31编辑过]


作者: fellex    时间: 2005-12-27 09:58
<P>可以共槽,没有什么影响,只要不和强电共槽就可以,拉明线不用屏蔽线,一般的就可以了</P>
作者: wawj007    时间: 2005-12-28 21:34
随意!
作者: mengling    时间: 2005-12-29 10:11
<P>屏蔽线,还需要配屏蔽的配线架的。。。</P><P>还有劝你跳线,还是用RJ45吧。。。一个才一元。。。也没贵哪去。</P>
作者: nh0071    时间: 2006-1-5 14:51
<P>随便</P>
作者: 集散地    时间: 2006-1-5 14:59
<P>走天花~穿KBG~管~铁桥架</P>
<P>这是正途~</P>
作者: 牛学智    时间: 2006-1-15 18:47
电话随便有一对或两对就可以了,没标准,只要两端用的是同一对就OK
作者: zhao88zhao    时间: 2006-1-19 19:44
我就曾经将大对数电缆 网线 视频线 公共广播电缆(100V的)走一起,没什么事
作者: zhoujuguang    时间: 2006-1-19 20:03
<P>以上的几位朋友说的可以混在一起这说法呢在理论是不行的,因为根据综合布线的标准来讲强电与弱电的两部分线之间应该间隔30-50公分!!希望大家在技术论坛上还是有正确的理论去指导人家!!当然混在一起也可以那只是根据实际的线材及实际环境而言的!!</P>
作者: adamsky    时间: 2006-2-9 11:41
<P>可以共,并且5类线还可以带两台电话的同时带台计算机呢。</P>
作者: 911-room    时间: 2006-2-9 16:08
<P>语音数据分别走两根缆,没问题。不建议在同一根缆内分用(F级缆除外,语音、数据、视频共缆)。旧国标中禁止语音和数据共缆主要考虑电话的铃流干扰,但现在的电话铃流很小,不会造成明显干扰;目前不提倡共线的主要原因是考虑以后扩容问题,即:5e、6可支持1000M以太(4线对,全双工),但目前绝大多数都是100M应用(只用2对),如果与电话共缆,则会影响100M到1000M升级。到时候,还要重步数据或语音线。</P>

作者: 浩瀚流星    时间: 2006-2-16 10:20
走外墙的线可以不用屏蔽线,但是必须穿钢管,不然在外墙的线就相当于一个导体,网络设备容易被雷击.
作者: 影子里的浆声    时间: 2006-2-16 16:18
语音和数据一起走没有任何问题,甚至一根超五类线缆可以走一网络和两语音信号呢
作者: szzling    时间: 2006-2-16 17:34
同意11楼的说法<br>
作者: 大春31    时间: 2006-2-17 12:20
<P>当然可以一个槽,其实都用网线就行,4。5当作电话线,节约成本</P>
作者: sky_    时间: 2006-2-17 14:24
<P>电话线和网络线之间没有影响的,不用担心,就放一起走好了。</P>
<P>要是能从顶上走桥架嘛肯定很多罗,方便。</P>
作者: sandog    时间: 2006-2-23 20:11
<P>怎么经常都有人问这些垃圾问题?真不知道你们是否真的做过施工,还是你们一向做的都是世界级示范工程?屁个干扰!你去看下哪一栋楼里面桥架里不是一堆的网路线,电话线,监控的电源线、信号线,广播线?你想的出来的线都有,除了高压动力线没人敢放以外!</P>
<P>不要再发垃圾贴了!布线不是绣花!抓紧拉线是正经事情,别在这儿浪费字节了!</P>
作者: wjf1207    时间: 2006-3-16 14:19
<P>同意楼上说法。我曾经就这么干过。</P>
作者: andy99721    时间: 2006-4-13 17:53
<P>学习了</P>

作者: adermine    时间: 2011-5-6 09:31
<p>学习!</p>
作者: 小武藏    时间: 2011-5-6 11:34
<p>一针见血,大实话~!</p>
<p>&nbsp;支持这个</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>现在楼道里就两组桥架&nbsp;&nbsp; 一组弱电&nbsp; 一组强电</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>弱电桥架就一个200*150或者400*150的, 我还怎么在从桥架里分割出几十公分的距离开隔离线缆啊~!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>有这些时间多干活吧</p>
作者: ntfyj    时间: 2011-5-6 11:38
弱电共用没有关系的,只要不太靠近强电
作者: 天高任我飞li    时间: 2011-5-7 22:24
现在工程价格越来越低,很难按标准去布线了。
作者: userterry    时间: 2011-5-7 22:32
<p>赚分,下载东东</p>
作者: userterry    时间: 2011-5-7 22:32
赚分,下载东东
作者: yjbb520    时间: 2011-5-8 12:39
学习了
作者: handong    时间: 2011-5-8 13:47
没有影响!




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2