在检测外线板的过程中,发现最后两行的外线数据不正常,请问高手这会影响中继线的功能吗,或者有什么办法可以解决此问题呢,急!指点者,小弟将不甚感激!!!
LD 36(外线侦测)
STAT 1 TRK005 stat 2 unit 00=IDLE (TRK)(CO LOP) unit 01=IDLE (TRK)(CO LOP) unit 02=IDLE (TRK)(CO LOP) unit 03=IDLE (TRK)(CO LOP) unit 04=IDLE (TRK)(CO LOP) unit 05=IDLE (TRK)(CO LOP) unit 06=IDLE (TRK)(CO LOP) unit 07=IDLE (TRK)(CO LOP) STAT 3 unit 00=IDLE (TRK)(CO LOP) unit 01=IDLE (TRK)(CO LOP) unit 02=IDLE (TRK)(CO LOP) unit 03=IDLE (TRK)(CO LOP) unit 04=IDLE (TRK)(CO LOP) unit 05=IDLE (TRK)(CO LOP) unit 06=IDLE (TRK)(MUS OWK) unit 07=IDLE (TRK)(PAG LDR IMM)
是不是不会造成影响啊!!
没影响的
是保留音及广播
谢谢支持,但是我想问一下,那STAT1中的那块板子是不是只有1条中继线啊!!!
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |