千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 可以用PVC盒吗? [打印本页]

作者: subst    时间: 2003-5-5 09:35
标题: 可以用PVC盒吗?
最近签下一个工程,土建全部预留的金属管,强电的底盒全部使用金属的。由于方案中全部使用IBDN的设备,所以必须使用IBDN的专用底盒,但是IBDN没有金属底盒。公司里负责这个项目的经理说:国标中规定不能使用PVC底盒,必须使用金属盒。可小弟查了一遍GB/T 50311-2000 没发现有这样的规定。是不是我粗心没查到,还是在其他的标准里面有这样的规定?(注:甲方在招标文件、工程要求、合同里面均不涉及此问题)

请各位大虾帮忙呀!小弟这里先谢过了!!!!!


[此贴子已经被作者于2003-5-5 17:29:43编辑过]


作者: yokai    时间: 2003-5-6 16:56
既然管是铁的,盒子就应该是铁的,你可以和甲方及监理协商更换面板或者使用PVC盒子,如果他们同意使用,一定让他们签字哦!
作者: sw5343863    时间: 2003-5-6 17:06
用IBDN吗,快快来找我!!!ilsw2001@sohu.com
作者: subst    时间: 2003-5-6 18:05
以下是引用yokai在2003-5-6 16:56:00的发言:
既然管是铁的,盒子就应该是铁的,你可以和甲方及监理协商更换面板或者使用PVC盒子,如果他们同意使用,一定让他们签字哦!


谢谢你的意见,但是这个工程需要申请25年质保,必须全部使用IBDN的产品。而且如果更换铁盒那么所有的面板、模块全都需要更换。5555~ 晕!!!
作者: subst    时间: 2003-5-6 18:07
以下是引用sw5343863在2003-5-6 17:06:00的发言:
用IBDN吗,快快来找我!!!ilsw2001@sohu.com

我在天津,你在什么地方?
作者: cscecnet    时间: 2003-5-6 19:58
1.一般来说,铁盒与铁管是必须配套使用的。
2.你想用PVC盒,这恐怕是连甲方或者监理都不敢定的问题,你必须跟当地质量监督站取得联系。
3.或者你可与IBDN厂家联系,不用非得使用IBDN的接线盒。
--------------------------------------------------------------------------------
cscecnet@163.com
13864083130
作者: subst    时间: 2003-5-7 09:18
受益匪浅,谢谢楼上各位!!!(感动)
作者: sw5343863    时间: 2003-5-7 09:26
以下是引用subst在2003-5-6 18:07:00的发言:
[quote]以下是引用sw5343863在2003-5-6 17:06:00的发言:
用IBDN吗,快快来找我!!!ilsw2001@sohu.com

我在天津,你在什么地方?
[/quote]
我在北京,办质保,可以帮助你,不用IBDNPVC盒可以帮你想想办法
孙炜 13020009522
作者: 游魂    时间: 2003-5-7 09:29
以下是引用yokai在2003-5-6 16:56:00的发言:
既然管是铁的,盒子就应该是铁的,你可以和甲方及监理协商更换面板或者使用PVC盒子,如果他们同意使用,一定让他们签字哦!

作者: songwell    时间: 2003-5-7 22:27
铁管用铁盒,
但底盒并非一定要用IBDN的PVC盒子的,
面板和模块线缆配线架用IBDN的就行了。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2