千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教个机房建设问题,请TX帮忙 [打印本页]

作者: diabloguy    时间: 2005-12-15 14:29
标题: 请教个机房建设问题,请TX帮忙

我们单位有一个中心机房,内有服务器、交换机若干。平时有两台空调保持温度恒定。同时有UPS保证服务器、交换机的运行。

但是当停电时,UPS继续供电,服务器、交换机继续工作,会散发大量热量,而空调因为停电不再工作。机房温度上升很快。因为这个原因已经有多个交换机损坏。

可是我们单位机房周末是无人值班的,如果周末停电,就会有上述问题出现。请教机房建设的专家,对于这种情况,一般采用什么方案好?


作者: novellandnt    时间: 2005-12-15 17:23

一般来说UPS不提供空调用电的.

可以做市电报警装置...

用UPS和油机来供电.