千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[求助]布线问题
[打印本页]
作者:
断翼的狼
时间:
2005-12-11 12:24
标题:
[求助]布线问题
<P><FONT size=3>小弟现一工程,垂直桥架为七层楼贯通,因没有多余空间现在我们的19条光纤和7条大对数缆要和监控、门禁的放在一个桥架里,这里还有供门禁和监控使用的12V电,(和我们的用隔板隔开)请问各位大侠这么走可以吗。光纤是室内多模四芯,大对数缆为100对。全部是AVAYA品牌</FONT></P>
<P><FONT size=3>在线等。。谢谢</FONT></P>
作者:
一个人跳舞
时间:
2005-12-11 15:05
<P>桥架够宽就可以,尽量避免缠绕.</P>
作者:
集散地
时间:
2005-12-12 09:46
可以共管敷设~~
作者:
游魂
时间:
2005-12-12 09:58
没问题的啊,你的12V是直流电,中间用隔板隔一下就行了
作者:
ken0130
时间:
2005-12-12 10:12
<P>可以,要求桥架足够大</P>
作者:
一般
时间:
2005-12-12 16:20
<P>只要线槽够宽就可以了~</P>
作者:
断翼的狼
时间:
2005-12-13 07:12
<P>收到。谢谢各位</P>
作者:
一条虫子
时间:
2005-12-13 22:38
<P>可以。都是弱电。</P>