千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: ●●● 监控电源线,300米距离,用多大口径线●●● [打印本页]

作者: poundtk    时间: 2005-12-3 22:03
标题: ●●● 监控电源线,300米距离,用多大口径线●●●

监控电源走220V,跑300米,用多大口径线呢?

RVV 多大?

普通电源线,多大?


作者: poundtk    时间: 2005-12-3 22:05
在线等待,高手赐教!
作者: shandong    时间: 2005-12-4 08:48

RVV2*0.5


作者: hkwws    时间: 2005-12-4 17:58

用1.0*2吧。300 米没什么问题。主要是怕你在上面接大功率的设备


作者: erickwok888    时间: 2005-12-5 11:28
建议使用RVV2*1.0以上,不建议传直流电!传到设备端再变压
作者: 小郭    时间: 2005-12-5 11:44
跑220V,300米用0.5的可足够了,
作者: 粤涯    时间: 2005-12-5 11:49

告诉大家你前段有多少设备,功率多大?给这个有密切关系的.


作者: wang3w1981    时间: 2005-12-5 11:50

有道理


作者: poundtk    时间: 2005-12-5 16:56
以下是引用粤涯在2005-12-5 11:49:05的发言:

告诉大家你前段有多少设备,功率多大?给这个有密切关系的.

前端10个摄像头,大约8A左右。

1-RVV多大? 有无具体计算方法。

如果用普通电源线,应该多少呢?


作者: 张庆双    时间: 2005-12-5 17:34

跟走多少电流有关系


作者: 张庆双    时间: 2005-12-5 17:40

按交流220v布线,在摄象机端再经适配器转换成直流12v.

一般选用RVV2*1.0以上的

 

[此贴子已经被作者于2009-10-14 9:19:56编辑过]

作者: poundtk    时间: 2005-12-5 19:07

多谢了。

用RVV3*1.0 如何? 是不是有些奢侈了?


作者: feihu_111    时间: 2005-12-6 12:06

室内用RVV3*1.0的就应该可以了吧 多少也要有跟地线吧 哈哈 交流220V到前端 室外的建议加粗点


作者: poundtk    时间: 2005-12-7 23:57

室内用3芯好,还是2芯好呢?

RVV2*1.0 走220V,最远能走多远呢?


作者: 一个人跳舞    时间: 2005-12-8 17:36

晕了...回答14F的问题

RVV2*1.0 走220V电源,几公里绝对没有问题!


作者: h-g-c-18    时间: 2005-12-8 19:26
建议使用RVV2*1.0以上,不建议传直流电!传到设备端再变压

作者: waterline    时间: 2005-12-9 12:40
15楼,走不到的。。。。
作者: waterline    时间: 2005-12-9 12:42
在监控电源线上室内一般用RVVP2X1。0的。
作者: 一丁    时间: 2005-12-10 17:14
300米距离,要节省成本就用RVV2*0.5就够了,一般情况下会选用RVV2*1.0的。
作者: 一个人跳舞    时间: 2005-12-11 15:25

220V的只走300米?

呵呵






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2