千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 接地系统里什么地方用铜排?什么地方用扁钢? [打印本页]

作者: luohuan    时间: 2005-11-30 21:22
标题: 接地系统里什么地方用铜排?什么地方用扁钢?

接地系统里什么地方用铜排?什么地方用扁钢?

应该用多大的啊?


作者: 游魂    时间: 2005-12-2 10:58
没所谓的啊,看你的投资了,一搬用40*4的!!横截面积不能小于100
作者: ★雕塑★    时间: 2005-12-5 12:39
一般铜排用40*4的你想节省成本,也可以用30*3,自己控制好成本就行了,
作者: 大胡子88    时间: 2006-6-8 08:38

汇流排应该用铜排


作者: sinolx    时间: 2006-6-9 19:00

机房里的接地基本都是用铜排


作者: tony03    时间: 2006-6-13 15:35

接地线用扁铁


作者: 幻星    时间: 2006-6-13 17:32

都可以


作者: Cindy_Gong    时间: 2006-6-13 20:55

路过,看看


作者: 幻星    时间: 2006-6-15 12:45
终于出现了~
作者: 超导体    时间: 2006-6-16 09:55

机房内用铜排,接地体用镀锌钢管,接地体的连接用扁钢,接地体到检测盒用扁钢,检测盒到机房回流排用黄绿相间35的带绝缘层铜线。因为是外露墙面需要作保护比如套PVC管等。


作者: 223328    时间: 2006-6-16 10:08
超导总算出现了。呵呵
作者: 超导体    时间: 2006-6-16 10:46

受伤了,打球脚受伤了,刚好。在家养了一段时间。

班长辛苦你了这些日子。好想大家呀。

今后会常来了。呵呵






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2