各位大虾:
小弟手头有个工程 现在主机房在3楼,还有分机房放在一楼,为了网络的联通拉了50/125的6芯光纤,现在已经已经融接好 ST的 。还订做了50/125的光纤跳线 ST-LC,现有俩台CISCO2950光纤交换机 相连。 就是PING不到DNS
请大虾们指导...小弟在此拜谢............
能不能够PING到网关啊,如果网关都PING不通,就是纤不通了
郁闷 昨天下午俩端各加了个光纤收发器,得到了IP ,但是速度爆慢.....客户一直在投诉
请大虾们指导下....谢谢
用光源光功率计测一下全程损耗,然后看一下设备的指标。
检查光纤收发器和光缆,光纤收发器分单模和多模之分,光缆也是这样,一般是单模的光缆配单模的光纤收发器.
1、检查光缆的光功率 是否在光纤收发器的发射功率范围内
2、跳线端口是否有灰尘、或者接触不好
3、在收发器两端直接接PC COPY file 测试 或者PING 大数据包
4、在收发器一端接PC,一端接CISCO 交换机 可以PING 交换机的地址 以及交换机下面的PC 复制文件测试
5、查看cisco 交换机端口是否设置全双工,有些收发器和cisco 交换机双工不匹配 或者不支持isl VLAN 建议交换机设置半双工
很简单嘛。
这还不好解决吗?郁闷。。。。。。。。。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |