千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
高手进来,关于综合布线系统图的几个问题!!!
[打印本页]
作者:
chs800903
时间:
2005-11-27 14:43
标题:
高手进来,关于综合布线系统图的几个问题!!!
<P>一年多没有做过很正规的综合布线的系统图了,那本册了也弄丢失了,有几个问题想问下:</P>
<P>(是按规范来的)</P>
<P>1、在系统图中,布线走桥架或是走管,是用什么表示的?</P>
<P>2、单模、多模光纤、大对数电缆分别用什么表示的?</P>
作者:
集散地
时间:
2005-11-28 12:26
<P>TC WC SEC SCC 信息点用TO</P><P>大对数按类型分,电话的可以是HVVP等</P><P>光的东西我没看到过标准</P>
作者:
chs800903
时间:
2005-11-29 16:25
<P>TC 好像是走桥架吧</P>
<P> WC </P>
<P> SEC </P>
<P>SCC </P>
<P>这三个分别是什么布线方式了,能否说明白一下?谢了</P>
作者:
7heroes
时间:
2005-11-29 21:53
<P>有没有这方面的标准或资料,发个给我哇.</P>
作者:
jk2924
时间:
2005-12-1 14:48
太专业的吧,有空上书店查查图集去吧,或者设计院的朋友问问,我看几过几家设计院的标准都不太一样,这种东西,能让甲方看明白就行了,甲方也不是神,你也没有设计资质啊,哈哈,一切以能看得懂为标准。
作者:
翼天云
时间:
2005-12-2 10:04
<P>TC 天花内安装</P><P>WC 墙内安装 </P>
作者:
游魂
时间:
2005-12-2 10:09
<P break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><FONT face="Times New Roman">根据中国建筑标准设计研究所出版的《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 73页规定:<p></p></FONT></P><P 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></p></P><P break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><FONT face="Times New Roman">线路敷设方式标注<p></p></FONT></P><P 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></p></P><P break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><FONT face="Times New Roman">穿焊接钢管敷设:SC<p></p></FONT></P><P 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></p></P><P break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><FONT face="Times New Roman">穿电线管敷设:MT<p></p></FONT></P><P 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></p></P><P break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><FONT face="Times New Roman">穿硬塑料管敷设:PC<p></p></FONT></P><P 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></p></P><P break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><FONT face="Times New Roman">穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC<p></p></FONT></P><P 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></p></P><P break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><FONT face="Times New Roman">电缆桥架敷设:CT<p></p></FONT></P><P 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></p></P><P break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><FONT face="Times New Roman">金属线槽敷设:MR<p></p></FONT></P><P 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></p></P><P break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><FONT face="Times New Roman">塑料线槽敷设:PR<p></p></FONT></P><P 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></p></P><P break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><FONT face="Times New Roman">用钢索敷设:M<p></p></FONT></P><P 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></p></P><P break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><FONT face="Times New Roman">穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC<p></p></FONT></P><P 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></p></P><P break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><FONT face="Times New Roman">穿金属软管敷设:CP<p></p></FONT></P><P 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></p></P><P break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><FONT face="Times New Roman">直接埋设:DB<p></p></FONT></P><P 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></p></P><P break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><FONT face="Times New Roman">电缆沟敷设:TC<p></p></FONT></P><P 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></p></P><P break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><FONT face="Times New Roman">混凝土排管敷设:CE<p></p></FONT></P><P break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><FONT face="Times New Roman">导线敷设部位的标注<p></p></FONT></P><P break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><FONT face="Times New Roman">沿或跨梁(屋架)敷设:AB<p></p></FONT></P><P break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><FONT face="Times New Roman">暗敷在梁内:BC<p></p></FONT></P><P break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><FONT face="Times New Roman">沿或跨柱敷设:AC<p></p></FONT></P><P break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><FONT face="Times New Roman">暗敷设在柱内:CLC<p></p></FONT></P><P break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><FONT face="Times New Roman">沿墙面敷设:WS<p></p></FONT></P><P break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><FONT face="Times New Roman">暗敷设在墙内:WC<p></p></FONT></P><P break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><FONT face="Times New Roman">沿天棚或顶板面敷设:CE<p></p></FONT></P><P break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><FONT face="Times New Roman">暗敷设在屋面或顶板内:CC<p></p></FONT></P><P break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><FONT face="Times New Roman">吊顶内敷设:SCE<p></p></FONT></P><P break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><FONT face="Times New Roman">地板或地面下敷设:F<p></p></FONT></P><P 0cm 0cm 0pt"><p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></p></P>
作者:
jiangmingron
时间:
2005-12-2 12:42
<P>路过.............................</P>
作者:
chs800903
时间:
2005-12-8 09:30
<P>不知你还是否知道,光纤的标准是怎么写的了?</P>
<P>如6F是否表示六芯多模光纤了?</P>