千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 我想用网线的7,8线来供交换机的电 [打印本页]

作者: fanyouxin    时间: 2005-11-22 19:54
标题: 我想用网线的7,8线来供交换机的电
我想用网线的7,8线来供交换机的电,行不行?距离有100M左右!用12v点电压行不行?有没有人试过的,压降是不是很大?
作者: fsslong    时间: 2005-11-23 08:26
<P>其实,你自己可以做出计算的, </P>
作者: 寒雨清风    时间: 2005-11-23 08:47
如果只是拉一根电源线,那你还不如专门去买一根呢,比网线来得便宜。
作者: 地狱天使    时间: 2005-11-23 17:50
<P>在我印象中电源线的铜缆比网线要粗。</P>
作者: 塞北郎中    时间: 2005-11-23 21:52
没有试过,用7、8线供电应该可以,就是100米的距离有点太长
作者: 3080925    时间: 2005-11-24 06:01
晕。太猛了吧。
作者: idk2000    时间: 2005-11-24 11:19
<P>非屏蔽双绞线的电阻,100米大概10欧姆</P>
作者: sqren123    时间: 2005-11-24 15:06
<P>我原来用过大概有70多米,只是这么远没有是过!</P>
作者: fanyouxin    时间: 2005-11-24 23:00
主要是交换机不能远端供电,而且网线我是要空中走的,穿越两个楼。如果在走一个220V的电线比较危险。
作者: soswoer    时间: 2005-11-28 11:06

作者: reqidong    时间: 2005-11-28 12:52
<P>100米距离我看远了些,即使电通了,网络确不一定能通,现在的双绞线市场太烂.如果条件允许的话,建议缩短一下距离.</P><P>还有就是如果走室外飞线的话,最好买双屏蔽的室外线,就是带黑皮那种,免得风吹日晒的日子不长就得废了.</P>
作者: wfire    时间: 2005-11-28 23:06
距离100米,无线解决最方便。
作者: garger2000    时间: 2005-11-30 22:11
<P>供交换机的电?用poe不是更直接吗</P>
作者: fanyouxin    时间: 2005-12-1 21:24
<P>无线投入大了!</P>
作者: 30547321    时间: 2005-12-2 09:48
<P>应该可以的,原本7、8号线在设计的当初就是用来走电源的。但在实际中你要考虑内阻造成的压降,还要保证电流不能大与1安培。可以实际测量一下线的阻抗。</P><P>还有你用的是什么交换机?如果是那种小的4口或8口的话从网线走电源是完全可行的,不过有可能你要换电源,你先试下用自带的12v电源能不能带起来。带不起来的话用表量下交换机那边的电压,适当的加大电源适配器的输出电压就可以了。</P><P>还有一点最好注意下,最好在电源进出网线的2头各加一个1000up电解电容和0.1up的无机电容,这样是为了减小电源在网线内传输时对信号造成的干扰。</P>