千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 只找高手来看看 [打印本页]

作者: piziwanjia    时间: 2005-11-19 12:47
标题: 只找高手来看看
安定宝120的主机由于开始的时候220V的电源被人拔下,现在干电池被用光。键盘上出现了 SYSTEM LOBAT。不能布防,键盘总是报警,现在插上220V的电源同样出现这种显示。不知道该怎么解决?找高手问问。能解决高手回个帖支持下。不胜感激。
作者: matop    时间: 2005-11-19 14:44

说明书上有介绍呀

去看看说明书


作者: 硬盘录像机    时间: 2005-11-19 22:41

充满电试试


作者: piziwanjia    时间: 2005-11-21 12:15

电冲不上去,为什么只用220V不行呢?非要加上后备蓄电池?


作者: 扶清灭洋    时间: 2005-11-23 10:54
可以通过编程去掉此项设置,就是没有后备电池不能布防。不过推荐不要去掉此项。
作者: sun7808    时间: 2005-11-26 11:16
简单办法 换块电池 立即搞定




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2