千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 讨论:复杂地形的周界方案 [打印本页]

作者: 笋向天歌    时间: 2005-11-18 11:51
标题: 讨论:复杂地形的周界方案

环境:工厂,周界共1500米,总控在大门口保安室;前端800米系普通栅栏式围墙,有灯,基本平直,少部分地方有圆角;后端700米,无围墙,靠高速路围栏与高速路间隔,全是杂草地,夏天草高达2米,有军事线缆通过,地形起伏不平。

要求,能及时报警,造价低。


作者: 本科民工    时间: 2005-11-21 08:31

脉冲电网、静电网可微波都可以,只不造价不算低。

不如退一步,不做周界,只做工厂内的防护,造价会少很多


作者: 笋向天歌    时间: 2005-11-21 10:53

谢谢忠告,不过一期我们已经做了近一年,除刚完成那几天,以后从来没正常过,多方分析都说是干扰。一期全长800米,我们是围墙上采用对射,靠高速路端采用红外栅栏,全部用485总线,接多防区模块。

我们需要在一期上做检讨,二期就不犯同样的错误,甚至把一期全部推翻,不采用这种方案。

另,高速路在这一段是雷达测速区,附近不到一公路的地方有气象站,不知道这对它有没有影响。

[此贴子已经被作者于2005-11-21 10:57:02编辑过]

作者: slxisme    时间: 2005-11-24 13:26
关注本帖,本人也正在遇到相似问题
作者: queque    时间: 2005-11-24 16:10

用共缆监控,效果应该会很不错的:

1.布线简单

2.抗干扰性强

3.视频信号,报警信号可以通过一根线传输


作者: zruiguo    时间: 2005-11-29 14:02

你这种情况,我遇到过很多了,要想探测率高、误报低,又要造价低,目前如果采用技防的手段,是没办法实现的。性能好的产品,造价高;性能差的产品,造价低。不过,像你描述的周界情况,在不考虑造价的情况下,使用埋地泄漏电缆产品,还是非常合适的。如果需要资料的话,可以提供。zruiguo@sohu.com


作者: sunknight0    时间: 2005-12-5 13:15

我要份资料看看

请发sunknight_0@yahoo.com.cn


作者: 好孩子俊杰    时间: 2005-12-6 11:16
可以考虑一下地埋式的周界