千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教! [打印本页]

作者: ljw51898    时间: 2005-11-17 19:31
标题: 请教!
485总线的连接方式是并联还是要手拉手连接?
作者: billy-zhao    时间: 2005-11-17 21:45
请问并联不是手拉手吗?
作者: 硬盘录像机    时间: 2005-11-17 22:08

正确说法

1星型布线,机房用控制码分配器,每一路线接一只解码器,每条线都要加终端电阻,120欧姆

2 总线型布线,解码器依次并联在总线上,每条线超过1200米要加控制码中继器,最末一台解码器要加终端电阻120欧姆

3 星型总线型混用






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2