综合布线电缆与电力电缆的间距
类 别 与综合布线接近状况 最小净距(mm)
380V电力电缆<2kV.A 与缆线平行敷设 130
有一方在接地的金属线槽或钢管中 70
双方都在接地的金属线槽或钢管中 10
380V电力电缆2~5kV.A 与缆线平行敷设 300
有一方在接地的金属线槽或钢管中 150
双方都在接地的金属线槽或钢管中 80
380V电力电缆>5kV.A 与缆线平行敷设 600
有一方在接地的金属线槽或钢管中 300
双方都在接地的金属线槽钢管中 150
注:1、当380v电力电缆<2kV.A,双方都在接地的线槽中,且平行长度≤10m时,最小间距可以是10mm。
2、电话用户存在振铃电流时,不能与计算机网络在一根对绞电缆中一起运用。
3、双方都在接地的线槽中,系统着两个不同的线槽,也可在同一线槽中用金属板隔开。
墙上敷设的综合布线电缆、光缆及管线与其他管线的间距应符合表11.0.2-2的规定。
n 大电机和变压器 1.2 m(4 ft)
n 电管道和电缆 30 cm(1 ft)
n 荧光灯 12 cm(5 in)