千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 关于智能停车场 [打印本页]

作者: guyu1488    时间: 2005-11-14 11:55
标题: 关于智能停车场
<P>  我们现在在做一个停车场的项目.我们用的是SYMBOL公司的AR400读卡器 使用的是皮克的控制器</P>
<P>  请问各位有经验的大哥.如何将AR400读卡机的RS485接口和控制器上的接口RS422相连,可以这么连吗</P>
<P>  RS422上面的协议是什么,控制器上面的协议是韦根26协议不同如何转换,请教各位大哥</P>
作者: guyu1488    时间: 2005-11-14 12:19
<P>哪位大哥能够想到办法帮忙也好啊。..</P>
<P>急死人了</P>

作者: guyu1488    时间: 2005-11-16 13:34
<P>有人知道吗~~~~~~~~~急死人了</P>
作者: 智能停车专家    时间: 2005-11-28 14:06
<P>呵呵!!!你直接问皮可撒!!!</P><P>           如果用我们的东西就OK了!!!!上面有接口</P>
作者: yl9988    时间: 2005-12-2 16:52
<P>您好:</P><P>   我是陈有利。
   我公司生产停车场管理系统产品和门禁管理系统产品。</P><P>门禁价格很低,质量优良。希望能有机会和您合作。</P><P>顺颂    商祺 !

                </P><P>陈有利</P><P>
电话:13911373461   010-82029508  
邮箱:<a href="mailtyl9988@126.com" target="_blank" >yl9988@126.com</A>
QQ:45500422
网址  <a href="http://www.kcardtech.com" target="_blank" >www.kcardtech.com</A></P><P>
金卡特(北京)科技有限责任公司</P>
作者: 曾几荷时    时间: 2005-12-14 22:38
<P>读卡机的RS485接口和控制器上的RS422接口相连,应该可以这么连~~~~~~~~~~~~~~因为422、485是同一个协议族~~~~~~~~~~~但在这里连了估计也没有用~~~~~~~~~~~~~~~因为控制器上的RS422接口可能并没有接受卡数据的程式~~~~~~~~~~只是通讯的端口~~~~~~~~~~~~</P><P>最好的解决办法是找一个韦根协议转RS485协议的转换器~~~~~~~~~~~~~</P>
作者: makyting    时间: 2005-12-16 09:50
<P>RS422是全双工的,RS485是半双工的,这两个好象是不能连的。请高手在指点</P>