千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 字符跳动怎么办? [打印本页]
作者: 总和不嫌 时间: 2005-10-28 15:29
标题: 字符跳动怎么办?
我们的半球机接入其他系统的时候,监视器上面显示的年月日不停的上下跳动,请问什么原因,在线跪等.图像不跳动,可以确定监视器质量不存在问题.
作者: SupermanTm 时间: 2005-10-28 15:40
线路有多长?
估计原因是因为传输衰减导致OSD电路的同步捕捉不稳造成的。
作者: goodtogreat 时间: 2005-10-28 15:49
路过
作者: hanmo2004 时间: 2005-10-28 23:33
同一2楼的说法。字符发生器的信号和传输过来的视频信号不同步,在叠加字符的时候,找不到视频信号的同步头,那就不显示字符,一阵又可以找到再显示字符,所以字符就会跳动。
作者: apple863 时间: 2005-10-29 16:37
倒是常遇到过,没处理过!还是顶一下吧!
作者: SupermanTm 时间: 2005-10-30 12:12
纠正一下4楼的同学,你说的『找不到视频信号的同步头,那就不显示字符,一阵又可以找到再显示字符,所以字符就会跳动』是不正确的,应该说由于行同步信号捕捉不稳定,导致插入点的行计数紊乱,丢了行同步脉冲就会少计数,导致字符的插入点往屏幕上方移动,所以字符会上下跳动的。
作者: reder 时间: 2005-10-31 08:55
总的原因来说应该是信号不同步。有可能是前端视频信号或者字符衰减太多。理想模式下去测试下吧,把所有设备都放监控室去。还有可以尝试下调节阻抗。
作者: 总和不嫌 时间: 2005-11-2 17:47
谢谢上面各位高手指点,具体情况是这样的,我有两个摄象头,一个是半球,一个是枪机,两个机器的线路一致,基本上一样长,我在中心把球机的接线端口和枪机的接线端口对调,球机的字符不抖动,枪机的字符抖动,再更换过来,就又变成了原来的情况:枪机的字符不抖动,球机的字符抖动,这说明两个摄象机和线路是正常的.那我只能判断是矩阵的接口有问题.矩阵是PELCO的.