标题: 求助,西门子的MEC和扩展模块的连接问题。 [打印本页]

作者: szsnow    时间: 2005-10-27 13:36
标题: 求助,西门子的MEC和扩展模块的连接问题。
MEC通过EXP总线和扩展模块连接,该怎么设置,我为何连接不通呢?
作者: hsyftwyb    时间: 2005-10-27 15:46
<P>看手册</P><P>或者说明具体情况</P>
作者: szsnow    时间: 2005-10-27 17:01
<P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face="Times New Roman">MEC</FONT>与点扩展模块如何设置?<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt">我们的设置方法如下:<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><FONT face="Times New Roman">1、              </FONT>将点扩展模块的地址设置为<FONT face="Times New Roman">1</FONT>,波特率设置为<FONT face="Times New Roman">38.4K</FONT>。<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><FONT face="Times New Roman">2、              </FONT>通过超级终端与<FONT face="Times New Roman">MEC</FONT>连接时没有<FONT face="Times New Roman">EXP</FONT>总线的设置。<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><FONT face="Times New Roman">3、              </FONT>将<FONT face="Times New Roman">MEC</FONT>与点扩展模块连接后,<FONT face="Times New Roman">MEC</FONT>的<FONT face="Times New Roman">TX</FONT>灯在闪烁,<FONT face="Times New Roman">RX</FONT>灯不亮,显示未通讯。<p></p></P>在Insight里也无法看到点扩展模块的状态,因在Insight只能在MEC后建立FLN网络,没有EXP总线,该部分怎么设置?
作者: lanyun    时间: 2005-10-31 22:03
<P>扩展模块设到9600就不错了,地址也要拨码设定,主要是MEC的FLN波特率要和设定的扩展模块的一致。</P>
作者: bimlin    时间: 2005-10-31 23:52
<b><FONT color=#000066>szsnow,你的设定是没有问题的,线路如果没有问题的话,你在INSIHGT里加一个扩展模块的点应该就能通讯的,我也试过这样的问题,还有问题的联系<a href="mailta250388@21cn.com" target="_blank" >a250388@21cn.com</A>,对了,兄弟的项目在哪里的啊?</FONT></b>
作者: szsnow    时间: 2005-11-3 08:59
已经通了,谢谢大家。
作者: lsjplayboy    时间: 2005-11-5 22:54
有问题
作者: ice_fire    时间: 2005-11-8 13:44
5楼的方法是对的,我也出现过这样的问题