一、监控监听系统要求

系统分别在16个监房、监区走廊、提审室、收监室、会见室、接待室、拘留所6个拘留室等分别设置监控摄像机和声音复核设备,具体点位详细见平面布置图。

监控室分为三个

监所二楼监控室:监控监区内的所有监控点,16个监室、6个拘留室、1个岗楼云台、通道3个等26路图像,选用2台16路的嵌入式数字硬盘录像机,在每台硬盘录像机内增加硬盘扩展卡可将硬盘数量增加至8块,16块200G的硬盘保证32路音视频录像资料保存不少于30天;每个硬盘录像机与各自得17寸DELL液晶显示器相连显示监控的图像。摄像机图像通过视频线先连接到一分二的视频分配器,再分别分至硬盘录像机、16进8出的矩阵主机和监视器上,通过矩阵键盘将监控画面切换至有18台21英寸三星彩色监视器的电视墙。同时在总监控室设置一个矩阵分控键盘实现在总监控室对监所二楼监控室图像的调阅。

总监控室:可显示39路图像。主要存储外围、监所二楼监控室、会见室、接待室、收监室、提审室等16路图像和声音,选用1台16路的嵌入式数字硬盘录像机,在硬盘录像机内增加硬盘扩展卡可将硬盘数量增加至8块,8块200G的硬盘可保证16路音视频录像资料保存不少于30天;硬盘录像机监控的图像通过17寸DELL液晶显示器显示。在总监控室设置了1个16进8出的矩阵和可调阅监所二楼监控室图像的分控键盘,在总监控室的电视墙上的34寸背投电视机主要显示全部图像(包括二楼监控室的所有图像),另外8台21寸的三星监视器显示外围与提审室等16路图像。

检察特审监控房:

存储特审室2路图像和声音,选用1台4路的数字硬盘录像机,硬盘录像机监控的图像通过17寸DELL液晶显示器显示。

视频传输采用SYV75-5铜芯同轴电缆传送,云台控制信号线采用RVVP3*0.5的电缆,音频线采用RVVP3*0.5。摄像机主干电源线等均应采用护套线RVV3*1.0电缆。室外用线均应采用室外专用电缆。

前端设备供电采用中心统一UPS供电方式,按设备总功率的120%和8小时后备配备后备电源,采有两种方式供电,监所内采用一组后备电源供电,总监控室采用一组后备电源供电。各组电源相对独立。还须有接入柴油发电机组的接口。

应设置专门的地线,其接地电阻值小于4欧姆。并接入防雷装置。

由于室内灯光照明情况不是很好,应视各监控点实际情况增加补光设备。音视频信号应根据不同要求,可进行手动和自动录像,可选择性的将音视频数据刻至光盘保存,同时系统还应具有网络调用功能。

联系方式:QQ 28650017