千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: !为什么同是WEIGAND26的读卡头,但不兼容呢! [打印本页]

作者: apple863    时间: 2005-10-19 15:50
标题: !为什么同是WEIGAND26的读卡头,但不兼容呢!


<P>为么同是WEIGAND26的读卡头,但不兼容呢!</P>
<P>首先都是读EM的ID卡。又都说是WIGAND26的,但确实发现不兼容,</P>
<P>哪位有和深圳微耕公司兼容的请与再下联系!谢谢!!!</P>
<P>            有时找一种读卡器很难!!!!</P>
[此贴子已经被作者于2005-10-28 15:33:42编辑过]


作者: lixingbing    时间: 2005-10-27 14:50
若真是按Weigand26标准做的读卡器,怎么会不兼容呢?Weigand34与Weigand26看上去没区别,可读出的卡号是有不同的,另外还有ID卡(如:EM卡)与IC卡(如:Mifare卡)读头之分啊!
作者: 海上人    时间: 2005-10-28 10:10
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>lixingbing</I>在2005-10-27 14:50:42的发言:</B>
若真是按Weigand26标准做的读卡器,怎么会不兼容呢?Weigand34与Weigand26看上去没区别,可读出的卡号是有不同的,另外还有ID卡(如:EM卡)与IC卡(如:Mifare卡)读头之分啊!</DIV>
<P>解释到位,表扬</P>
作者: lixingbing    时间: 2005-10-28 10:27
谢谢!
作者: apple863    时间: 2005-10-28 15:30
<P>可能是我没有说清楚,首先读EM的ID卡。确实发现不兼容,哪位有和深圳微耕公司兼容的请与</P><P>再下联系!谢谢!!!</P>
作者: sky_unison    时间: 2005-10-30 16:24
<P>这个问题跟IC及ID卡没有任何的关系、就算是TI的卡或是HID的卡只要是W26接口的都应该能够兼容|!</P><P>这为什么不能兼容呢、这涉及到一个——脉冲宽度!!!!</P><P>一般读卡器负肪冲宽度约在80微秒左右、重复周期为1800微秒左右、如果脉冲太窄就会造成读不到卡!!!!</P><P>现在市场上的些读卡器与某些控制器无法链接!最典型的就是……、哈哈~~~~、不找骂了!!!!</P>
作者: mu_king    时间: 2005-10-31 13:20
<P>楼上解析的也对。本身WG协议并没有一个统一的标准。譬如脉冲宽度、起始位、结束位的定义等等。很多厂家都是参考HID的做法在做的。有一些台湾模块脉冲宽度只有50微秒,而且脉冲周期是1个毫秒。所以这个东西都是很难说的!所以建议各位在用WG读卡器的时候,尽量先试试看,是否符合自己的要求。</P>
作者: kivenshen    时间: 2005-11-8 19:14
有些厂家会做这样的读卡机
作者: flqgzcn    时间: 2005-11-11 09:40
<P>6楼的说的比较清楚。</P><P>关于W26脉冲宽度,有欧标和国际标准之分,很多厂商在生产控制器的时候都会考虑2种标准都能兼容,但有部分生产厂商并没有考虑2种标准。而导致读卡器和别家的控制器无法兼容的情况。</P>
作者: 飘过    时间: 2005-11-11 14:37
<P>我有指纹的读卡头,已测过可以联深圳微耕公司的控制器</P><P>可以跟我联系QQ:67714343</P>




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2