标题: EBI与BCU通讯
<P>请大家帮帮忙,小弟不胜感激.</P>
<P>四台特灵冷水机组各自带有CH530控制器,该控制器通过LON总线与特灵的BCU建立通讯,冷冻机房设一台EBI工作站,该工作站下挂一条C-BUS,以便群控所有水泵等.上位机部分将通过以太网向其它EBI工作站提供监视信息,</P>
<P>请问这台EBI工作站怎样与BCU建立连接(物理设备及通讯协议有哪些,工作站上软件接口驱动有哪些).</P>
<P><a href="http://www.1000bbs.com/mailtshh@jsaz.com" target="_blank" >shh@jsaz.com</A>   史先生  13761445485</P>
[此贴子已经被作者于2005-10-16 15:02:35编辑过]


作者: iGateWay    时间: 2005-10-16 23:44
<P>这个BCU上应该有一个串口还有一个网口,物理设备应该不需要了,主要是BCU的通讯协议能拿到就可以了,EBI上购买一个OPC CLIENT接口,再根据BCU提供的通讯协议写一个OPC SERVER 就可以了</P>
作者: ebi200    时间: 2005-10-19 09:34
<P>楼上对EBI不了解</P><P>其实EBI200及其以上的版本已经提供了一个LON接口,用户只要在EBI服务器上安装一块LON卡,另外再自编写一个LON变量与EBI点对应的模板就可以和机组通讯了。</P><P>还可以采用DDE的方式,首先安装DDE SERVER,后自己写一个接口,和EBI的DDE接口通讯。</P>
作者: iGateWay    时间: 2005-10-19 13:30
不是我对EBI不了解,估计3楼的对楼主的要求没有看清楚,EBI是要和BCU通讯,不是和CH530通讯,请看清楚了!另外四台特灵冷水机组各自带的CH530控制器用的虽然是LON总线,但是这个控制器是不是提供网络变量也不知道,也许这个控制器仅仅是利用了LON总线来通讯,通过消息来发送数据没有用到标准的网络变量,你如何用EBI的LONWORKS接口?
作者: zdmbj    时间: 2005-10-19 21:15
<P>买一个Q9200A1007与BCU通讯,不过BCU也得增加一个BACNET卡;还有就是EBI申请一个BACNET CLIENT,通过BACNET 协议跟BCU通讯。反正都得要银子:)</P>
作者: dongbingqing    时间: 2009-3-8 02:28

作者: ylzeng2003    时间: 2009-3-9 16:37
<p>ACU为BACNET的通讯协议</p>
作者: dongbingqing    时间: 2009-3-9 21:16

作者: schneideruser    时间: 2009-3-27 15:49
<p>厉害</p>