千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 楼宇自控用的线是rvvp/rvv-2*1.0还是rvvp/rvv-2*0.5的好? [打印本页]

作者: FantasyCHN    时间: 2005-9-22 09:26
标题: 楼宇自控用的线是rvvp/rvv-2*1.0还是rvvp/rvv-2*0.5的好?
<P>除了电源线,我是觉得2*0.5的就够用了</P>
<P>想问下是否可以把楼宇自控中所有的控制信号线都由2*1.0变成2*0.5啊?</P>
<P>谢谢大家.</P>
作者: 半支烟9993    时间: 2005-9-22 12:46
<P>最好还是用2X1.0的,特别是控制点。</P><P>我原来看人用五类线都做过。呵呵。恐怖</P>
作者: camelf    时间: 2005-9-22 13:37
<P>应该用KVVR的线缆</P>
作者: 古仁    时间: 2005-9-23 07:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tswl2000    时间: 2005-9-26 12:53
<P>应该用0.8以上的,要不然,压降太厉害,因为有的线需供电(比如温度传感器),所以大家一般都用2*1.0的</P>
作者: CSCEC_ZHAO    时间: 2005-9-27 09:47
<P>应该用0.75以上的线为宜,否则信号衰减严重。</P>
作者: ofstone    时间: 2005-9-27 10:20
<P>也不用在乎剩这一点点钱吧?BA用线材不是很多阿</P>
作者: birde    时间: 2005-9-28 17:24
0.75为标准。因为国产的东东,所以我们实际中还是用1.0的较多。一定要用rvvp的,HONEYWELL只是推荐使用双绞线,实际中是不可能的。一定要带屏蔽的。BUS线要用1.5的,两根
作者: blueice8888    时间: 2005-9-30 13:44
<P>我也用过5类线,一直好好的,主要是线不够了,而且控制点离DDC比较近,不过不建议这样。</P>
作者: pengpeng    时间: 2005-10-9 13:18
<P>个人意见:一般情况尽量不要使用用RVVP线,实际工程很麻烦,还要考虑接地问题(一点接地).</P>
作者: kv3000    时间: 2005-10-19 10:50
<P>我建议还是用rvvp的比较好,特别是带变频的控制系统,接地嘛接在柜子上好了,但也可以不接,我做了几个项目没接好象也没有什么问题的1</P>
作者: hsyftwyb    时间: 2005-10-19 23:33
<P>主要是考虑几个因素?:信号是模拟量的还是数字量的?距离远近?通讯协议是否要求?</P><P>本人在实际使用中用的rvv2*1.0 (rvv2*1.5)较多,涉及抗干扰问题时才会考虑用rvvvp</P><P>我在南方也见过用rvv2*0.7的,使用中无问题</P>
作者: vimon2000    时间: 2005-12-19 21:37
对于要求高的用rvvp2X1.0线,要求不高的随便用什么线都行,我曾用过BV线,2.5mm2,接线快累死掉了,但没出现过什么问题.
作者: 十字链    时间: 2006-1-5 11:41
还是用RVVP2*1.0好
作者: ajapplee    时间: 2006-1-5 18:10
<P>还是用RVVP2*1.0好,没必要省这么一点点的</P>

作者: 古仁    时间: 2006-1-5 20:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 绿水长流    时间: 2006-1-16 17:34
如果是控制器到前端设备,可以用.5的线径,如果是总线,至少用1.0的。总线可以用专用的LonWork线,传输非常稳定。如果不是用专用的lonWork总线,最好用1.5的线,而且是RV VPS2*1.5的总线,这和该条总线上的控制器数量,以及总线的长度有关。否则,线布好后,如果线径太细,将来哭都找不到坟头!
作者: birde    时间: 2006-1-18 11:32
<P>HONEYWELL建议使用0.75的双绞线,我有朋友也用过,没有出现什么大问题,但是绞数一定要够,现在的市面产品都是不行的,要定制的每米31个绞以上。</P>
<P>我施工一直都用RVVP2*1.0的金龙羽或来事达,BUS用的2*1.5</P>
<P>还是稳妥一点好!一旦调试有问题,你的工程费用可就是没有着落了!</P>
<P>屏蔽线必须要接地啊!</P>




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2