标题: 请问关于防雷器的选择问题? [打印本页]
作者: btkapper 时间: 2005-9-9 16:07
标题: 请问关于防雷器的选择问题?
进线:380V三相五线制.双回路
需要电源保护器..一级.(用在总配电柜),二级(用在分配电柜),三级(用在机房进线端).
需要产品的具体型号和价格?谢谢各位了!
作者: btkapper 时间: 2005-9-9 16:12
另外还需要信号防雷器..布线采用六类非屏蔽双绞线..直接从中心机房到信息点.
作者: Cindy_Gong 时间: 2005-9-10 20:06
作者: maenjun79 时间: 2005-9-21 09:54
三相五线制?
作者: 幻星 时间: 2005-9-21 10:48
以下是引用maenjun79在2005-9-21 9:54:49的发言:
三相五线制?
有什么问题呀,人家不是写的很清楚拉
作者: shanghaipop 时间: 2005-9-21 14:53
楼主你说的进线是三相五线的话,在防雷施工安装时,最好量一下零地电压,以便产品选型,以便影响你的计算机通讯。
作者: Cindy_Gong 时间: 2005-9-21 20:16
以下是引用shanghaipop在2005-9-21 14:53:47的发言:
楼主你说的进线是三相五线的话,在防雷施工安装时,最好量一下零地电压,以便产品选型,以便影响你的计算机通讯。
请教为什么最好要量零地电压呢?
作者: shanghaipop 时间: 2005-9-24 13:42
有零地电压,多少,就可以判断它的供电方式是TN或TN-C-S或TT形式了
作者: leitai 时间: 2005-9-24 17:27
好项目呀。
怎么没人联系呢?
楼主是哪里的呀?
作者: jalolee 时间: 2005-9-26 21:14
三相五线制.双回路
作者: Cindy_Gong 时间: 2005-9-26 21:30
以下是引用shanghaipop在2005-9-24 13:42:19的发言:
有零地电压,多少,就可以判断它的供电方式是TN或TN-C-S或TT形式了
再次请教,知道供电方式很重要吗?别人已经说了,是三相五线制的,那么就可以知道要配
怎样的防雷器了
作者: shanghaipop 时间: 2005-9-27 17:47
那我问你11楼的MM,三相五线与三相四线制一样吗?,TN-C、TN-C-S、TT、TN-S怎么配防雷器?且接地是怎么形式的?
作者: tigeryan 时间: 2005-9-28 15:45
如果能确定是三相五线制式.则可能按通用方式设计也没有什么.大不了其中的一个模块不用罢了.
作者: ★雕塑★ 时间: 2005-12-5 20:59
电源部分用三相五线制是绝对没错,但采用B4还是3+NPE,就看你个人决定了