标题: 求教:AD矩阵与EBI系统连接问题,急!!!
AD2050矩阵与HONEYWELL EBI300 系统连接,硬件连线是通过矩阵上的RJ45头的232线连接到EBI服务器的COM1口,用服务器上的超级终端程序与AD矩阵通讯连接成功并可以控制矩阵,在EBI的QUICK BUILDER中定义好CHANAL和CONTROLLER并下载到服务器后,在EBI中打开CHANAL却连不通。求教如何解决此问题,十万火急,请大家不吝赐教!!!
作者: cctvboy2008    时间: 2005-9-7 11:56
这方面还没经历过,只好帮顶了
作者: 秋语凉    时间: 2005-9-7 20:12
来电13366970697,帮你搞定!