千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教236主机 [打印本页]

作者: yinshi    时间: 2005-9-6 08:23
标题: 请教236主机

236接触不多,请问:在EOL回路中.2.2K电阻是接在对射端还是主机端??是串还是并??

我现在是串在对射端,但是看说明书上的图片标注应该是并连的.有点晕!呵呵


作者: alf    时间: 2005-9-6 12:07

一般接在对射端 安全

对射接收端接常闭,电阻是串

对射接收端接常开,电阻是并连


作者: 昊瑞    时间: 2005-9-6 22:38
学习
作者: yinshi    时间: 2005-9-7 07:27
以下是引用alf在2005-9-6 12:07:49的发言:

一般接在对射端 安全

对射接收端接常闭,电阻是串

对射接收端接常开,电阻是并连

收到,十分感谢,呵呵


作者: wanjia80    时间: 2005-9-30 09:27

建议把整个系统的 界线图画出来,然后自己对着图看 ,盯着看 ,不 是 发呆阿

看 了就会直到整个系统的 原理,和接线注意事项了 。

我 的 工程经验是 电阻结于接手探头上。接探头常闭时电阻串联,常开时并联。理由:“电阻结于接手探头上”结常闭电路时,如果电阻结在 主机段,那么如果裸露于外的线路一旦发生短路现象,整个系统好像是 正常适用,探头动作,却不 反应到 主机 ,一旦发生事件,可就 损失了 。

大家感觉呢 !


作者: lcmbig7339    时间: 2005-10-1 05:17
支持!现在好多人都不用了!这样不好
作者: kinglover    时间: 2006-10-6 21:22
:)




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2