我第一次接触关于变电站的监控项目。想请教有经验的同行,希望能交流一下这方面的经验。
另外我有个问题就是,在变电站这中环境下,这么强的高压电干扰,那么摄像机出来的图像是不是就肯定有影响。请问一般这种问题都是怎么考虑处理呢?
感谢真诚的朋友无私的赐教。
哪位朋友有这方面的方案能否给我来一份呢?感谢您的支持
我的邮箱:xtkjtj@126.com
再请教个问题,就是如果在变电站外围墙加红外对射探测器,设备会不会有干扰问题呢?可以用共缆监控,系统有很强的抗干扰性!!!
我QQ是50468027,欢迎网上交流。
传输线一定要用带屏蔽的,抗干扰。电站电磁干扰很大。
干扰的途径很多,首先是前端的:摄象机最好用抗干扰强名牌摄象机,同时要用铁箱把摄象机包起来,一定要注意铁箱要可靠接地,铁箱和摄象机之间要做到绝缘,信号输出端最好加一个抗干扰器,中间部分传输最好用光纤(注意光端机也最好放在铁箱里面,注意绝缘),如果机房在强电区,也要同样处理,但最好机房不要放起强电区!
QQ:195525412 中国弱电联盟群:15279081 EMAIL:CARDCOM@QQ.COM 技术是质量的基本 责任是质量的保证
感谢楼上的朋友细心指点。另外想问下,在摄像机接入光缆之前肯定有段视频缆,这段视频缆的防干扰措施是怎样的呢?
装在铁箱内吧 不是说加抗干扰器嘛
直接转变为数字网络传输!
《变电站远程安全监控方案》 | |
《电信基站远程监控方案》 |
网络传输??电厂监控都是属于安全和保密要求高的系统,用网络传输的方式投标在安全和保密性上面就无法通过.
一般大型电厂都是采用分区录像,就地存储.每个分区放置一台硬盘录像机,至于后端控制.楼主可以和我电话沟通一下.
14楼的朋友,你说的这段是越短越好,穿在铁管里面,且铁管良好接地!或者干脆把光端机和摄象机放在同一个铁箱字里面!
QQ:195525412 中国弱电联盟群:15279081 EMAIL:CARDCOM@QQ.COM 技术是质量的基本 责任是质量的保证
有线电视与高频宽带监控的区别是在基本相同的网络中,一个是把图象信号从一点传到多点,另一个是把多点的图象信号传到一点。所用设备全部相同。
没有那么可怕。
变电站,电力系统工程要求很规范,线缆都要走地沟,但没有专用弱电地沟,只有强电地沟,注意视频电缆与动力高压电缆要左右分开,视频电缆全程走镀锌铁管,直到摄像机根部,同一方向电缆可以走同一个管。注意镀锌铁管可在监控室一点接大地,必要时,摄像机护罩与铁管联接,摄像机与护罩“电器绝缘悬空”,BNC头外壳与护罩和铁管绝缘。这样设计和施工,30万伏50万伏变电站视频直接传输,没有干扰。包括50万伏变压器上方1米处的摄像机。因为布线不管是要开挖地沟和重盖地沟,施工任务最好由甲方专业施工队伍承担。
射频传输,可以原理上不穿金属管也可以避开高压干扰。但不要忘了架空高压线可以接受空间各种干扰,包括射频、雷电、大型动力变频设备的宽频谱干扰,并到处传导辐射,电缆不加铁管屏蔽不知行不行?线缆不穿铁管甲方能同意?既然穿了铁管,还有必要加射频调制解调吗?
仅供参考。
我们公司的视频拓展器解决过北京定慧寺变电站20万伏的高压电干扰。
没错用的就是调制解调技术。
学到很多东西,感谢楼上各位朋友指点。
不知道双绞线传输是否可以避免这些干扰源呢!
正解:14楼和21楼
变电站监控系统中射频传输可以不用考虑,这里几个做射频的出勤率可谓是超高,是个工程(甭管什么样的工程)都让人用射频,呵呵~~
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |