标题: SOS!!!!急!!!
<P>请各位老大指点迷津!</P>
<P>一根485总线上原来装有10台门禁控制器(两门的),无源的232-485转换器,总线是手拉手连接方式,可以正常通讯。现在中间(以前预留的手拉手端口)加多一台门禁,则所有的门禁全不通;断开这台,则其它的又通;怕转换器功率不够,先拔掉总线上的两台门禁,再测,结果还是一样;怀懝是门禁机的问题,就折掉原来的门禁机加在此处,还是全不通;把所有的门禁机从总线上拔掉,就留有问题的这处,竟然还是不通;若线路不通的话,最远的点都能通!!!!快疯了,问厂家,说太怪,没法解决!!!!</P>
<P>老大们,先谢谢了!!!!!555555555555555555555555555</P>
作者: ouyangniqiu    时间: 2005-9-6 15:07
<P>我是对讲器材厂家,并承接工程。誉诚北京办事处,如您有需求请和我联系。</P><P>                                                          王海洋  13301062054    13391922233</P>
作者: ruiduo_sh    时间: 2005-9-10 14:58
<P>晕死,基本的排除法都不会用啊????</P><P>先把新的控制器直接利用485转换器和计算机系统软件连接,看看行不行,行的话就是在接头处的485通讯线接反了,所以会这样。</P>
作者: pheonix    时间: 2005-9-11 16:32
呵呵 关注一下
作者: szyyyyyyyy    时间: 2005-9-12 14:25
新的设备与老的软件是否能用,或者排线上有无区别.再者就是看看系统是否要设地址码.
作者: redsunonline    时间: 2005-9-12 15:04
<P>是该处线路问题 ,如果在该处485二线短路或有一条线接在干扰太大的地线上,只要超过一定的路离,在实际中也不会影响总线上的其他控制器,但该处不能正常工作,我用示波器测试过分析过!不信各位可试试.QQ:357346472</P>
作者: cbxtnt2003    时间: 2005-9-13 09:44
<P>哈哈,谢谢各位大哥了!</P><P>问题找到了,晕死了,是电锁口的一个接线端子接地了:)</P><P>唉,装修方开孔,本来是木门框,但里面有合金龙骨,装的时候注意!郁闷!!!!!!!!!</P>