千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[原创]请专家们讨论下----谁的湿度传感器做的好
[打印本页]
作者:
tswl2000
时间:
2005-8-30 18:04
标题:
[原创]请专家们讨论下----谁的湿度传感器做的好
湿度传感器一直不好解决,不知大家对那些厂家的比较认同,有使用过的介绍下
作者:
tswl2000
时间:
2005-8-30 18:05
阀门和湿度传感器是楼控前端两大难题,不知大家用过的产品哪个好点
作者:
wwwtuu
时间:
2005-8-31 08:57
西门子的产品就阀门来说是一等一的好,湿度传感器的质量也是不错的,至少我还没遇见过坏的
作者:
lau_x
时间:
2005-8-31 10:42
<P>湿度传感器的三大品牌质量都属于中等,价格的话,西门子的最便宜,H,J的差不多</P>
<P>在同样质量的GREYSTONE和E+E都便宜一些,其中H的就是G OEM出来地.</P>
<P>阀门的话,H最便宜,J中等,S最贵.</P>
<P>由于我是J的,质量好坏就不说了.讲点客观数据:</P>
<P>H的执行器最大1800N,多为台湾产,一般DN100以上必须使用平衡阀来保证关闭压力;</P>
<P>S的执行器最大2800N,使用液压系统,不过关闭力大小靠阀门的最大关闭压差,与执行器关系不大;</P>
<P>J的执行器最大6000N,通常DN125以上标配为这种,阀门安装时需要调零位,麻烦点;不过J还有自己的王牌就是球阀,DN50以下,价格优势非常明显,</P>
<P>找电动阀的替代品的话,可选择的余地很大,质量也高高低低的,不过口碑比较好一般也就是这所谓的三大品牌.如果大家觉得寿命2年和10年没有多少区别的话,尽可以选择便宜一些的产品.</P>
[此贴子已经被作者于2005-8-31 10:46:48编辑过]
作者:
tswl2000
时间:
2005-8-31 11:08
<P>谢谢 lau_x 的精彩分析,J的球阀是真不错.能不能把湿度传感器也详细的讲解下,让我们大家多学习学习</P>
作者:
lau_x
时间:
2005-8-31 12:07
<P>J和S的湿度传感器,如果接触到一点水的话,基本就玩完了,要很久才能恢复正常。所以,千万不要放在有加湿的送风口上。其它牌子的估计也有这个问题,只是还未听说过。以后安装一定要注意位置咯。</P>
作者:
tswl2000
时间:
2005-9-2 17:55
湿度传感器的误差一般比较大,大家一直也没解决好,能分析下是什么原因吗
作者:
6263
时间:
2005-9-2 22:05
湿度传感器在大楼内一是安装在新风/空调机组出口管道上的温度/湿度传感器,一体的。一是典型房间温度/湿度传感器也是一体的。特殊要求的加恒温恒湿机。因为新风/空调机组加湿段加湿效果不是很好,精度不好控制。加温度/湿度传感器也是装装样子,湿度传感器的误差一般比较大,一直也没解决好。没关系不影响楼控的运行可忽略。
作者:
xjk111111111
时间:
2005-9-3 10:20
<P>维莎拉的不错,精度范围0-100%</P>
作者:
6263
时间:
2005-9-4 11:22
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>xjk111111111</I>在2005-9-3 10:20:47的发言:</B>
<P>维莎拉的不错,精度范围0-100%</P></DIV>
<P>0-100%是相对湿度,精度是指相对湿度的检测精度,湿度传感器精度多数不超过正负5%或正负2%</P>