千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
关于honeywell 2通道的BNA通讯问题
[打印本页]
作者:
liyn
时间:
2005-8-29 13:32
标题:
关于honeywell 2通道的BNA通讯问题
<P>我现在在调试一个honeywell系统,用的是2路cbus的BNA,以前没有调过。调试中只要设置为1个cbus就可以通讯,设置成2个cbus(如cbus1,cbus2)时总是只有一个能使,另一个没有通讯。但是这两个口单独测试都可以通讯。哪位高手曾调试过此种bna请指点一二!不胜感谢!!!</P>
作者:
weiling1110
时间:
2005-8-30 08:39
你的care程序中做了几条bus?
作者:
liyn
时间:
2005-8-30 10:26
我使用的是老的care2.02,系统控制其只有20几个,ID不会重复,不知你说的设置cbus数量在哪里设?请赐教!谢谢!!
作者:
weiling1110
时间:
2005-9-1 08:54
在ddc的属性中有选择bus数目的地方,你可以看一下
作者:
awasp
时间:
2005-9-7 09:44
有honeywell的BA的资料可以给我发一点吗?<b>awasp@126.com</b>
作者:
zolo1982
时间:
2005-9-7 14:59
<P>在控制面版里的CBUS设置里,两条CBUS的PORT分别设成PORT1,PORT2</P><P>cbus address:都设成1</P><P>然后再试一下</P>
作者:
missbee
时间:
2005-9-7 23:06
1W多块的BNA啊,完全可以不用的
作者:
weiling1110
时间:
2005-9-8 08:40
那你用什么?用卡吗?
作者:
ebi200
时间:
2005-9-20 12:28
只能用CBUS1
作者:
dandelioner
时间:
2005-9-26 19:05
<P>我的是care3.0.1,ddc设置里没有cbus的选择,难道是高版本care中有???</P>
作者:
dandelioner
时间:
2005-9-27 16:57
问题解决了吗?
作者:
basystem
时间:
2005-9-27 21:14
4.02以上高版本的CARE分BUS的,你可能是在控制面板和QUICKBUILDER里没有设置对.
作者:
dandelioner
时间:
2005-9-28 10:34
<P>楼上的兄弟:</P><P>在控制面版里的CBUS设置里,</P><P>cbus address:都设成1</P><P>两条CBUS的PORT分别设成PORT1,PORT2</P><P>QUICKBUILDER里设了两个通道与cbus的PORT1,PORT2对应。</P><P>这么设置应该没错吧?</P><P>可我也碰到了bna的通讯问题,已经三个星期了,还是没解决。</P><P>给个指导可好!</P><P>谢谢了!!!</P>