千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
天热时对讲分配器过热死机,烧坏.怎么解决的
[打印本页]
作者:
jiaoyuhao
时间:
2005-8-23 17:42
标题:
天热时对讲分配器过热死机,烧坏.怎么解决的
天热时对讲分配器过热死机,烧坏.怎么解决的?
作者:
LMJ
时间:
2005-8-23 22:35
<P>什么对讲分配器????</P>
作者:
hero_color
时间:
2005-8-23 23:05
那只好选用工业级的元件了,-30度到+80度的那种,一般地表温度在大陆不会超过70度的
作者:
kexichu
时间:
2005-8-24 08:20
<P>我们的对讲设置可以达到你有要求。联系我13064114138</P>
作者:
jiaoyuhao
时间:
2005-8-24 09:48
<P>我们用的是CANRICH</P><P>分配器电源部分散热不好.天热系统不稳定!</P>
作者:
托尼
时间:
2005-8-25 09:45
要经常出入空调地方嘛
作者:
jiaoyuhao
时间:
2005-8-28 11:45
是装在箱子里的 不大,有这么小的 空调吗?
作者:
ZGQRKJ
时间:
2006-11-21 18:53
<p>这个问题说明你的分配器没有设计好!电子元器之间散热没有处理好!</p><p>另外一个问题就是分配器用的外壳不好,分配器放在里面的空间太小,不通风!</p><p>我建议你重新更换一个大点的分配器外壳,尽量做到通风好,空间大,这就应该可以了!</p><p> </p>
作者:
豆儿
时间:
2006-11-30 14:00
<p>如果是那里问题就加风扇,要注意电源功率。</p>
作者:
皮皮鸟
时间:
2006-12-1 10:00
<p>用大一点的盒子安装!要在楼道内装空调那是做梦了!</p><p>如果有条件选择铁盒子!其他的就在电器件上做文章吧~~~</p>