千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
请教关于point server的点如何在EBI中显示?
[打印本页]
作者:
sendohwu
时间:
2005-8-20 22:23
标题:
请教关于point server的点如何在EBI中显示?
EBI point server的点如何在EBI中显示?好像需要建立通用点来推point server点,不知道有没有高手做过,可否指教?多谢!
作者:
xingl
时间:
2005-8-22 15:29
<P>比较麻烦,要做数据模板的</P>
作者:
sendohwu
时间:
2005-8-23 11:39
<P>是么?您知道怎么做么?可否赐教或给个联系方式?</P>
作者:
xingl
时间:
2005-8-24 13:24
<P>你的lon设备是直接接到ebi还是通过DDC通讯的?</P>
作者:
sendohwu
时间:
2005-8-24 14:46
<P>是通过BNPS接BNA再接R7044,最后上到EBI</P>
作者:
xingl
时间:
2005-8-24 15:56
<P>哇,比较专业,不是很明白.如果你是通过DDC通讯的话,可以在ddc里面进行变量映射,那么显示就和显示DDC变量一样方便了;如果是不经过ddc,直接通过LON接口连ebi,即全lon方式,那么第三方的设备就要做数据模板(honeywell的设备不需要做,厂家已经做好),然后在dispbulider中定义需要显示的网络变量即可,其中细节还有很多,不能详述</P>
作者:
sendohwu
时间:
2005-8-28 07:55
<P>多谢这位仁兄,DDC变量映射我不甚理解,help里是否可以找到?</P>