作者: fmtv2005 时间: 2005-8-16 08:44
标题: UPS搭配电池的问题!-->千织万缕转移
由于第一次接触UPS电源,对他的电池搭配问题不是很了解,1KVA要搭配多少安时的电池?数量有没有规定,是不是必须达到一定的数量才行?2KVA和3KVA呢?
作者: robinwang 时间: 2005-8-16 08:45
还和你需要支持的时间有关系
你可以看看这篇帖子
http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardID=74&ID=166797&page=1
[此贴子已经被作者于2005-8-16 8:49:04编辑过]
作者: wj2618 时间: 2005-8-24 09:34
强烈同意二楼兄弟的观点
我也是做了几年工程,也是样样知道一点,样样不精,郁闷呀.
真想转行.
作者: xzj0311 时间: 2005-10-18 13:54
学习!
作者: zhaixc 时间: 2005-10-19 11:07
要知道需要达到时间才能算出来,
各个参加应该有自己的配置表
作者: 晴兽 时间: 2005-10-20 22:07
功率因数*UPS额定容量*后备时间(小时)/标称电压=???AH
当???AH>100AH 就除以2(就要再增加一组电池) 以此类推
电池数量的确定:标称电压/12V
例:6KVA 8小时
0.7*6000*8/240=140
140/2=70
所以要 40节65AH的电池。
为什么到最后得出 “要40节65AH的电池”
太快了不明白
![](static/image/smiley/default/em08.gif)
作者: xychao 时间: 2005-11-2 11:12
1K,山特为3块电池一组,APC是2块
作者: mjun_lu 时间: 2005-11-3 09:41