千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: UPS搭配电池的问题!-->千织万缕转移 [打印本页]

作者: fmtv2005    时间: 2005-8-16 08:44
标题: UPS搭配电池的问题!-->千织万缕转移
由于第一次接触UPS电源,对他的电池搭配问题不是很了解,1KVA要搭配多少安时的电池?数量有没有规定,是不是必须达到一定的数量才行?2KVA和3KVA呢?
作者: robinwang    时间: 2005-8-16 08:45

还和你需要支持的时间有关系

你可以看看这篇帖子

http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardID=74&ID=166797&page=1

[此贴子已经被作者于2005-8-16 8:49:04编辑过]

作者: wj2618    时间: 2005-8-24 09:34

强烈同意二楼兄弟的观点

我也是做了几年工程,也是样样知道一点,样样不精,郁闷呀.

真想转行.


作者: xzj0311    时间: 2005-10-18 13:54
学习!
作者: zhaixc    时间: 2005-10-19 11:07

要知道需要达到时间才能算出来,

各个参加应该有自己的配置表


作者: 晴兽    时间: 2005-10-20 22:07

功率因数*UPS额定容量*后备时间(小时)/标称电压=???AH

当???AH>100AH 就除以2(就要再增加一组电池) 以此类推

电池数量的确定:标称电压/12V

例:6KVA 8小时

0.7*6000*8/240=140

140/2=70

所以要 40节65AH的电池。

为什么到最后得出 “要40节65AH的电池”

太快了不明白


作者: xychao    时间: 2005-11-2 11:12
1K,山特为3块电池一组,APC是2块
作者: mjun_lu    时间: 2005-11-3 09:41

有时间就学学,没时间就直接找代理商


作者: sisi920    时间: 2005-11-3 10:10

经典


作者: xbs1234    时间: 2009-5-6 11:58

作者: shiyan0104    时间: 2009-7-31 13:20
学习




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2