标题: 六类布线问题:长距离平行捆扎多条线缆容易产生“外部串扰”
<P>在任意数量的电缆以很长的平行长度捆在一起时,具有相同绞距的成捆电缆中不同电缆的线对电容耦合(如蓝线对到蓝线对),会导致串扰明显提高。这称为“外来串扰”,这一指标还有待布线标准的规范或精确定义。消除外来串扰不利影响的最佳方式是最大限度地降低长并行线缆的长度,以伪随机方式安装成捆电缆。从历史上看,我们在走线中一直采用“梳状”布线方式,以保持整洁。把电缆捆在一起是避免不同电缆的任何两个线对可能会在有效长度内平行敷设的最佳方式。这一点没有捷径或其它的有效方法但应该注意以很长的平行长度敷设电缆时可能会导致潜在的外来串扰。</P>
作者: mountbob    时间: 2005-8-14 22:26
<P>沙发,顶一下</P>
作者: Kevin_Liang    时间: 2005-8-17 17:25
<P>在6类工作的250MHz以下,这个问题还没有太大影响。</P><P>主要是在500MHz以上的,新的扩展6类系统,针对万兆应用的,需要重点考虑这个问题。</P>
作者: nicksong    时间: 2005-8-21 20:20
高手嘛
作者: lajk    时间: 2005-8-22 08:10
这个在现在所行的范围内不拿来考虑分析的