千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]需要一款能实现分防区警号报警的主机,请推荐下 [打印本页]
作者: heyman 时间: 2005-8-8 21:22
标题: [求助]需要一款能实现分防区警号报警的主机,请推荐下
需要实现与对射头搭配,实现分防区警号/喇叭,报警,不知道有没有能实现这个功能的主机产品,或者能否在常用的主机(如C&K)上另接设备实现此功能,请不吝赐教谢谢。
请将相关资料发给我 58173330@163.com
或MSN 我会和你们联系,谢谢
作者: lianteng 时间: 2005-8-8 23:09
以下是引用heyman在2005-8-8 21:22:07的发言:
需要实现与对射头搭配,实现分防区警号/喇叭,报警,不知道有没有能实现这个功能的主机产品,或者能否在常用的主机(如C&K)上另接设备实现此功能,请不吝赐教谢谢。
请将相关资料发给我 58173330@163.com
或MSN 我会和你们联系,谢谢
你要的是应该是现场联动设备(如联动灯光、警号等),如果是这样,上海联腾www.lianteng.com产品有此功能的。欢迎你加我共同探讨。
作者: 5895757 时间: 2005-8-9 15:25
需要实现与对射头搭配,实现分防区警号/喇叭,报警,
用总线式报警主机轻松实现,可1对1,1对多,多对1联动。常用的总线式报警主机有BOSCH的 DS7400,加拿大枫叶牌的终结者。
作者: 5895757 时间: 2005-8-9 15:29
需要实现与对射头搭配,实现分防区警号/喇叭,报警,
用总线式报警主机轻松实现,可1对1,1对多,多对1联动。常用的总线式报警主机有BOSCH的 DS7400,加拿大枫叶牌的终结者。
作者: preston7809 时间: 2005-8-9 22:03
我们也有这种产品,,总线制的,, 有16防区的总线主机,64防区的总线主机。。挂模块。。可就地报警完全可以达到你的要求。。看下图。。
http://www.plwmm.com/perimeter.htm
作者: heyman 时间: 2005-8-10 22:32
谢谢,大家的指导,我会查看相关的资料
作者: heyman 时间: 2005-8-10 22:37
不知道有没有对C&K的主机比较熟悉的朋友,帮忙解决下是不是可以通过接挂模块的方式,使CK的主机实现这个分区喇叭报警的功能?
作者: 昊瑞 时间: 2005-8-11 10:21
路过
作者: magiksun 时间: 2005-8-11 17:12
4有线+8无线防区电脑控制防盗,防火,紧急综合报警; 主机自备一体化编程键盘,液晶显示,可存储5组报警电话号码 电话线传输,固定电话,移动电话及联网报警中心接收报警信息 兼容时刻SHIKE,安定宝Contact ID 通信协议 可灵活使用遥控器,本机键盘,电话远程遥控分区布/撤防 内置电子时钟可实现分区定时布/撤防及设置定时闹钟 选择内接,外接警报声输出 无线探测器,遥控器自动学习对码 各有线/无线防区均可设置为门铃声功能 有线/无线报警防区均可分区布/撤防,报警时可监听现场声音 电话线故障,被盗打现场告警提示 内置12V免维护可充电电池,智能充放电控制,电池使用寿命更长 看一下以上的功能或许能实现您的要求!
作者: gzfly 时间: 2005-8-11 17:31
用什么报警器都可以,包括CK,主要在接防区时,接一继电器,输出接报警器和警号.这样就行了,用银子不多,如不明白,打电话给我020-33082521 |
作者: sugua 时间: 2005-8-12 23:16
同意楼上,继电器即可
作者: 松下三星代理 时间: 2005-8-15 16:19
试试用博世的产品,
能实现你所需的功能!
有需要可以找我!
作者: 打铁的女孩 时间: 2005-8-18 23:49
用ADEMCO的VISTA-120主机就可以了
作者: soldye 时间: 2005-8-22 15:37
原理是通过可编程输出来完成,用安定宝,DS,DSC都可以,用CK的话由于它没有可编程的联动输出,要实现区分防区联动的话做不到,如果在接入防区的时候通过并接继电器的方法它由于没经过主机处理,所以探头一触发就会联动而不是在布防状态下报警联动.