我有几个比较全面,权威的方案。监控系统的。
可以加我新的QQ 5401976
我也有几个问题:
1、防感应雷的设备如视频信号防雷器、电源防雷器是仅装在中心端还是前端和中心端都要装(一根线装两个)?
2、安装在前端的防雷器怎样接地?比如空旷场地的立竿摄像机。自己做接地的话,常用施工方法是什么(材料、埋深等等)?
3、安装了防感应雷的避雷器以后,室外立竿摄像机还要装避雷针吗?是不是会适得其反?如果装避雷针,接地怎样做?
4、机房(位于地下1层)土建没有预留等电位接地端子,自己怎样施工?作为应急做法,接地接到建筑主钢筋上面是否可行?
工程急需,希望高手不啻指点,谢谢!兼寻能够解答上述问题的北京产品供应商。也可回邮:tasteheart@163.com
1、最好两端都安装
2、在前端安装的防雷器一般只能做单独接地了,当然如果本身的立杆能达到
4欧姆以下的接地电阻值的话,也可以利用
3、避雷针是防直击雷的,如果室外的立杆不在建筑物的避雷针保护范围之内
的话,就应该要考虑做避雷短针做保护
4、你可以接到弱电井中去呀
谢谢Cindy_Gong指点!
关于第三个问题:直接在立竿上面加避雷针,会不会变成“引雷器”——在泄放电荷的时候对设备产生损害?是否应该在立竿的旁边单独设立避雷针?——不过好像没见人这么做来着。另:同一地点避雷针的接地可以和避雷器共用么?
你要搞清楚避雷针是不会引雷的,只能是正好有个雷打在这个区域,那么避雷针因高于设备,就可能成为了接闪器。
只要做好安全可靠的接地,那么泄放的电荷应该是不会对设备有影响的。
对于监控的前端设备,避雷短针和避雷器是可以共用接地的
我有工程项目,需要监控系统防雷方案及产品报价,请发一份给我参考,如何?
znmind@163.COM QQ:17925491
上海 工程商
楼上的各位仁兄,其实在监控工程中,防雷可不用再添加设备,而是直接通过视频抗干扰器来实现防雷此功能。另外如果各位在工程前期设计方案的时候直接考虑,而射频线缆可直接代替视频线缆,从而节省一部分的线缆费用,具体距离请看下附表。另外使用视频抗干扰器JY-S610V,除具备防雷功能外,还有远距离传输、视频抗干扰、传输图像清晰等众多功能,而另一款设备则更充分的为广大工程商考虑的更全面,还具有线缆单独供电功能。
线缆最远传输距离:(无中继放大器时T= | |||||
视频线缆最远传输距离:
|
射频线缆最远传输距离:
| ||||
序号
|
线缆类型
|
传输距离
|
序号
|
线缆类型
|
传输距离
|
1
|
SYV75-3
|
≤
|
1
|
SWYV75-5
|
≤
|
2
|
SYV
|
≤
|
2
|
SWYV75-7
|
≤
|
3
|
SYV
|
≤
|
3
|
SWYV75-9
|
≤
|
|
|
|
4
|
SWYV75-12
|
≤
|
(注:该距离值为国标线缆测试值,实际使用中可能因线缆情况不同而使传输距离受影响。)
|
把您的问题交给我来解决,为您排犹解难的好帮手——视频抗干扰器
视得清全体人员祝各位同仁在寒冷的冬天生意兴隆,并提醒大家注意保暖,谨防感冒。
详情请登陆本公司网站
用本公司的视频拓展器!!!!不但具有良好的防雷功能,还有强大的抗干扰功能,能有效排除各种视频干扰,使您的画质更清晰,不但如此,还能有效延长传输距离。他采用成本较低的视频或射频线进行传输,只需将设备简单的装在监控设备两端便可。
采用视频拓展器比起设计那些防雷方案,更省时、省力,比起买那些防雷仪器更实惠(它的性价比可是非常高的)。若您想了解更多,请您致电本公司或登陆公司网站。
公司名称:北京视得清电子技术有限公司 公司地址:北京市海淀区世纪城5区5号楼2门B1D 公司网址:www.51cams.com 电话:010-88596440 88598494 QQ讨论群:14891619