千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教个一般视频服务器上I/O接口 [打印本页]

作者: hai2216    时间: 2005-7-22 17:34
标题: 请教个一般视频服务器上I/O接口

各位哥哥

请教个问题

一般视频服务器上I/O接口

外接报警器

报警器是不是一定要NC借口,还有I/O接口和NO有区别吗

新手,在这里希望各位哥哥回答下


作者: 蓝精灵    时间: 2005-7-22 19:30

I为in,o为out;

in接感应、探测设备

Out接输出报警设备。


作者: 蓝精灵    时间: 2005-7-26 20:50

给你几个图看看吧,或许容易明白一点:

******************** *****************************************************************

**************************************************************************************

***************************************************************************************

[此贴子已经被作者于2005-7-26 20:57:32编辑过]

作者: 蓝精灵    时间: 2005-8-4 13:46

设备不一样,提供示范图中参数有些不同,但大致原理一样。有不对的地方,请各位多指教


作者: 一丁    时间: 2005-8-4 14:16
视频报务器上的I/O接口是指设备的输入输出端口,NC/NO只是报警系统里面的两种防区电路形式,怎么会扯到一块呢?报警器接NC或者NO都可以:NC电路里要串一只2.2K电阻到回路中,这叫线尾阻回路EOL,其优点是线路是短路或断路报警主机都会报警。NO电路里要并一只2.2K电阻到回路中,这叫监视回路,其优点是对短路和断路作出不同的反应。特别适合烟感探头和紧急按钮,如果连线被老鼠咬断,报警主机认为该回路故障。
作者: 蓝精灵    时间: 2005-8-5 10:40

非常棒的补充!这才是真正的技术讨论、体现科技融合!鼓掌~~没人顶,我来顶~


作者: 蓝精灵    时间: 2005-8-5 10:50
以下是引用一丁在2005-8-4 14:16:00的发言: 视频报务器上的I/O接口是指设备的输入输出端口,NC/NO只是报警系统里面的两种防区电路形式……

技术的融合性体现系统的整合;在防盗报警方面非我强项(也有些朋友说防盗报警与安防监控属于2个分行业),个人对视频服务器较为熟悉,就视频服务器相关问题说一下:

以目前市场大部分网络视频服务器,提供的I/O端子接口,多为系统“干节点”,从整合用途上体现,接入感应、报警等设备后,视频服务器因其内嵌系统执行条件反应即可体现“报警主机”作用。(部分作用)


作者: 蓝精灵    时间: 2005-8-9 15:18
以下是引用hai2216在2005-7-18 16:29:07的发言:

求助

那位大哥知道VS3102网络视频服务器的报警是怎么设置的

I/O接口是不是一定需要那样的接口的报警传感器。那里有买

楼主大哥:你早说是这个型号不就结了嘛?上面图就是这个型号的I/O,没错吧?


作者: 飞跃梦想    时间: 2005-8-12 16:19
到处走走,随便看看……
作者: win0715    时间: 2005-8-12 16:53

作者: nzit    时间: 2005-8-17 17:19
强人!
作者: 周志鹏    时间: 2005-8-17 18:04
en
作者: suncs    时间: 2005-8-18 17:59
又进步一点,多谢




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2