千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
阀门的控制信号问题
[打印本页]
作者:
集成之家
时间:
2005-7-22 10:46
标题:
阀门的控制信号问题
<P>请教阀门的控制问题:</P>
<P>我看到一些监控系统图上蝶阀是通过配电箱进行控制的,信号取自配电箱:启停、故障、手自动、状态。但我在另一些系统图上看到蝶阀的控制直接是DDC的BO信号通过继电器取直接控制的。不知到哪一个对?</P>
<P>还有调节阀的控制,是通过配电箱取信号还是直接AO过去控制?</P>
<P>多谢</P>
作者:
wzqqt
时间:
2005-7-23 12:07
都对
作者:
屯溪老街
时间:
2005-7-23 12:41
碟阀的控制以及调节阀的控制其实全部有DDC的DO&AO控制的,只是去电有可能从配电箱取强电(碟阀),调节阀按行业标准的话0---10<U>V或4-20MA </U>直接由AO控制了
作者:
集成之家
时间:
2005-7-25 11:40
多谢。 蝶阀的去电是从配电箱取强电,调节阀就不需要。这是否是通常一贯的做法?
作者:
让生命等候
时间:
2005-7-25 12:46
我感觉都是一样的啊
作者:
好想学习
时间:
2005-7-27 12:47
<P>BELIMO的阀门需要供AC24V,我们原来的处理方法是在DDC箱中加一个AC24V变压器,然后把DDC的AO信号和AC24V通过一根RVVP4x1连接到阀门上。</P><P>如有不对或更好方法,请指教</P>
作者:
vimon2000
时间:
2005-12-20 19:19
怎么接线要看阀的型号
作者:
missbee
时间:
2005-12-21 00:24
信号线和电源线不要在一起走
作者:
whld722
时间:
2005-12-21 09:55
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>屯溪老街</I>在2005-7-23 12:41:42的发言:</B>
碟阀的控制以及调节阀的控制其实全部有DDC的DO&AO控制的,只是去电有可能从配电箱取强电(碟阀),调节阀按行业标准的话0---10<U>V或4-20MA </U>直接由AO控制了</DIV>
<P>就是这样的!</P>
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2