千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 6类测试结果PASS带星号要不要紧的-->游魂转移 [打印本页]

作者: yuyaobjx    时间: 2005-7-18 20:25
标题: 6类测试结果PASS带星号要不要紧的-->游魂转移
怎么发不了啊
作者: hzcj    时间: 2005-8-10 12:40
通道还是永久链路测试?
作者: 游魂    时间: 2005-8-10 14:13
星通过表明这条链路的某个参数指标已经超出了测试仪器的精度范围,仪器无法判断出这个参数在临界点的左边还是右边,所以显示星通过!!!
作者: sino_boy    时间: 2005-8-10 14:17
<P>同意楼上的</P>
作者: pheonix    时间: 2005-8-10 14:48
<P>又学到了 ……</P>
作者: yokai    时间: 2005-8-11 12:25
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>游魂</I>在2005-8-10 14:13:15的发言:</B>
星通过表明这条链路的某个参数指标已经超出了测试仪器的精度范围,仪器无法判断出这个参数在临界点的左边还是右边,所以显示星通过!!!</DIV>
<P>同意游魂的说法,有时候自行修改了测试标准内容也会有星号的。</P>
作者: 游魂    时间: 2005-8-11 13:22
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>yokai</I>在2005-8-11 12:25:38的发言:</B>


<P>同意游魂的说法,有时候自行修改了测试标准内容也会有星号的。</P></DIV>

呵呵,兄弟,你还干这事啊!!!!有啥心得没,交流一下啊
作者: 芝麻狐    时间: 2005-8-11 14:09
合格*
所有测试合格,但有一个或多个测试值处于临界状态,由于小于测试仪说明的测
量精度偏差容限,仍被判定为合格。
作者: 芝麻狐    时间: 2005-8-11 14:09
不合格*
一个或多个测试值不合格,但不合格差值小于测试仪说明的测量精度偏差容限。

标有不合格*线缆必须像不合格线缆一样进行清理,不合格*意味着是由小偏差容
限判定的不合格,在安装过程中作微小调整即可纠正错误。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2