标题: 如何解决这个问题??

我在工程中碰到这样一个问题,有一个视频线短路了,如不拉线,能否有办法解决这个问题!~!


作者: 马千里大哥    时间: 2005-7-15 20:27
驳接一下不就行了?
作者: soww    时间: 2005-7-15 21:32

哈哈!教你一招!在前端,把电源线的负线变成视频线的导线,并与没短路的前段视频线导线焊接,原视频线的屏蔽网照原来一样接。电源线只用一条正线,不需接负极。

一般人我不告诉他。


作者: syhua    时间: 2005-7-16 11:27

我赞同三楼那位大哥的说法!


作者: sdyaokk    时间: 2005-7-16 11:32
请教了
作者: wjf929    时间: 2005-7-17 00:10

楼上大哥,请问一下是不是把前端的电源 直流12v,把它的负极当做视频信号的地线啊!~!

请问一下这样能不能用解码器去控制云台啊!~!


作者: syhua    时间: 2005-7-17 13:05

是的阿,就是把它的负极当做视频信号的地线啊!~!


作者: wjf929    时间: 2005-7-17 15:45

这样还能不能控制云台啊!~!`


作者: sz_wind    时间: 2005-7-18 10:08
以下是引用soww在2005-7-15 21:32:38的发言:

哈哈!教你一招!在前端,把电源线的负线变成视频线的导线,并与没短路的前段视频线导线焊接,原视频线的屏蔽网照原来一样接。电源线只用一条正线,不需接负极。

一般人我不告诉他。

这不是等于用平行线传视频信号了?


作者: sz_wind    时间: 2005-7-18 10:22

有个方法可以应急,不知你现场的环境是否好做。

你找一块好一点的数字三用表,选用小的量程,由同一个人从两端各量一下短路的视频电缆芯线和屏蔽层的直流电阻,读数尽量精确(多保留有效位)。

假如,从监控中心量,电阻为a,从前端量,电阻为b,那么利用a与b的比值,你可以确定短路点的大体位置,计算方法不用细说,你一看就明白。然后根据短路点位置的情况再做处理。

以上方法适合一个短路点,如果这条线是多处短路,那你只好自认倒霉了。


作者: wjf929    时间: 2005-7-18 21:28

还是不怎么懂啊~!~在前可以把电源的负极当视频线的地线,可是在主机这视频线不是还是只有一条线.它的负极怎么解决啊!~!请教了~!


作者: xzht    时间: 2005-7-18 23:10
高压电容放电法烧开它
作者: soww    时间: 2005-7-19 08:54
以下是引用wjf929在2005-7-18 21:28:46的发言:

还是不怎么懂啊~!~在前可以把电源的负极当视频线的地线,可是在主机这视频线不是还是只有一条线.它的负极怎么解决啊!~!请教了~!

供给摄像机的电源线,有两条,就是正线和负线,其实负线可以不要的,因为BNC头的外壳就是带负极的,可以和电源的正线构成回路。

视频线和电源线一起走的话,其中的一段负线不是可以代用剪接作视频线吗?凡是铜线都可用做视频线的,只不过衰减性能和阻抗特性不如同轴电缆,短距离的接续没有问题。


作者: wjf929    时间: 2005-7-19 19:26

我的12v电源线是用稳压电源和摄像机放在一起的(是直接用220v电源线直接接到摄像机这的稳压电源的).

是不是这样走线没有办法解决啊!~!!!!!


作者: xujjj    时间: 2007-9-15 21:30
如果是那样的话,那电源那接防雷模块是怎么解决的呀?
作者: 行动再行动    时间: 2007-9-19 18:53

学习


作者: hanmo2004    时间: 2007-9-24 10:28

为了避免日后不必要的麻烦,建议,重新放一条线。否则以后查线的时候,就要了老命了!浪费的时间和金钱更多。千万不要头疼医头脚痛医脚!