主机用VISTA-120
用了6个4101SN 继电模块,分6个区,安装6个警号+门卫室1个.
客户要求:1防区报警时,该防区继电器动作,该防区警号发声,门卫室的警号发声;其他类同.
现状:任何一防区报警,所有警号都发声.
请大家指点
分别建6个个防区表,各表内包含对应的防区
各个控制警号的继电器动作分别由对应的防区表来驱动就行了。
再建一个防区表,包含所有防区,门卫继电器由这个防区表来驱动。
如:继电器 防区表 防区
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 1-6 (门卫)
编程时进 *93 就可以全部搞定