千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: Honeywell:XL50+XFL521B之间的通讯问题? [打印本页]

作者: kindman    时间: 2005-7-9 17:26
标题: Honeywell:XL50+XFL521B之间的通讯问题?
<P>急急!</P>
<P>      最近的一个调试项目中,XL50本身的AI点已经用完,所以加了一个LON模块(XFL521B),扩展与CPU的通讯没有问题,但是扩展AI点却显示不正常:如AI点为CO2传感器(特性为0~10V/0~2000PPM),当输入信号为2.6V时,CARE调试结果值却是2.8,这个数值让我不解,请高手相助!</P>
<P>     多谢!</P>
作者: msdos1.0    时间: 2005-7-11 09:02
<P>我是初学者,不知道XL50与XFL521B如何连接,能告知吗?</P>
作者: winlottery    时间: 2005-7-12 17:41
<P>你的斜率和截距对否?</P>
作者: hnwlduane    时间: 2005-7-14 11:18
应该不会这样吧,再仔细检查一下对这个点的定义呢。
作者: excel500    时间: 2005-7-19 16:40
<P>是不是没有建value conversion table?</P>
作者: basystem    时间: 2005-8-11 21:33
H在最近对SI的培训中,有没有说到这方面的内容?