千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
请教有关线管及线槽截面积的利用率!
[打印本页]
作者:
twins
时间:
2003-4-10 21:20
标题:
请教有关线管及线槽截面积的利用率!
请问有关规范中提到的穿线时要注意线管及线槽截面积的利用率,是否只是针对暗敷的金属线管和线槽?明装的和塑料的是否也要这样?
作者:
twins
时间:
2003-4-12 00:39
各位都不可以说说吗?
作者:
爱迪电力
时间:
2003-4-14 08:33
通用的,无论是暗槽、明槽、管架,都适用50%
作者:
ljl001
时间:
2003-4-14 17:27
一般取31%;
作者:
CAOYUSHU
时间:
2003-4-14 19:58
40%即可,不要相信其他 其实还可以再小,如果资金不好,放满都可以
作者:
fireus
时间:
2003-4-16 11:41
一般是35%左右,为了以后扩展跟检修一般保持在35%,如果是线槽可以扩大到50%,但桥架的话最好在40%以下
作者:
twins
时间:
2003-4-19 01:38
多谢各位指点。
作者:
wzdlx
时间:
2003-4-19 17:04
一般在2/3左右。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)