<P><FONT face=幼圆 size=4>请问有谁可以提供停车场智能照明控制系统设计方案?大家也可以在</FONT></P>
<P><FONT face=幼圆 size=4>这里谈谈如何做好停车场的智能照明!!</FONT></P>
<P><FONT face=幼圆 size=4>谢谢!!</FONT></P>
<P><FONT size=5>我的邮箱:<a href="mailtlq_wang51@163.com" target="_blank" >lq_wang51@163.com</A></FONT></P>
作者:
cherryym
时间:
2005-7-6 18:27
问问我师傅,再告诉你。
作者:
sisi920
时间:
2005-7-8 02:53
关注~~~~~~~~
作者:
飞翔_Karen
时间:
2005-7-8 11:22
<P><FONT size=4>下面是我自己的一些见解,请大家给点意见:</FONT></P><P><FONT size=4> 在车库入口管理处安装可编程开光,用于车库灯光照明的手动控制。平时在系统中央控制主机的作用下,车库照明处于自动控制状态。车辆进出繁忙时,车库照明处于全开状态。白天,由于有日光,可适当降低照度,节省能耗。车辆较少时只开车道灯,如需观察车辆,可就地开启局部照明,经延时后关闭。LOADING DOCK区域采用智能移动探测传感器,当有人或车移动时开启相应的局部照明,车停好后或人、车离开后灯延时关闭。当有车移动时可以通过主机显示出来。方便保安和管理人员的管理。据实际照明及车辆的使用情况。可将一天的照明分为几个时段,比如上午、中午、下午、晚上、深夜五个时段,通过软件的设置,在这些时段内,自动控制灯具开闭的数量。达到控制区域不同的照度方式以供照明,这样使灯光的照明既得到了有效的利用,又大大地减少了电能的浪费,保护了灯具,延长了灯具的使用寿命。如有特殊需要,可在管理室用按键开关,手动开启或关闭照明。当符合了自动控制的要求时,系统会自动恢复到自动运行的状态,无需手动复位。
</FONT></P>
作者:
zk88
时间:
2005-11-28 16:02
<P>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=left border=1>
<TR >
<TD vAlign=top width=401>
<P ><v:shapetype><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:path connecttype="rect" gradientshapeok="t"></v:path></v:shapetype><v:shape><v:textbox style="mso-next-textbox: #_x0000_s1026"></v:textbox></v:shape>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<TR>
<TD >
<DIV class=shape v:shape="_x0000_s1026">
<P ><v:shapetype><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path connecttype="rect" gradientshapeok="t" extrusionok="f"></v:path><lock aspectratio="t" v:ext="edit"></lock></v:shapetype><v:shape><v:imagedata></v:imagedata></v:shape></P></DIV></TD></TR></TABLE><B>现场控制器</B><B><p></p></B></P>
<P align=left>可实现远程与现场对等透
明控制<p></p></P>
<P align=left>ü 远程与现场同步显示
照明状态<p></p></P>
<P align=left>ü 远程与现场都能控制<p></p></P>
<P align=left>ü 每个车位有摄像头可
远程监控<FONT face="Times New Roman">(</FONT>视频总线远传<FONT face="Times New Roman">)<p></p></FONT></P>
<P align=left><FONT face="Times New Roman"> <p></p></FONT></P></TD></TR>
<TR >
<TD vAlign=top width=401>
<P align=left><v:shape><FONT face="Times New Roman"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas></v:formulas><v:path connecttype="custom" extrusionok="f" textboxrect="4445,1858,17311,12323" connectlocs="3362,0;3362,7173;18327,0;18327,7173;10800,0;10800,21600;0,21600;21600,21600"></v:path><lock v:ext="edit" verticies="t"></lock></FONT></v:shape><B>监控中心电脑</B><B><p></p></B></P>
<P align=left>经由<FONT face="Times New Roman">485</FONT>总线监控挂在总线上的现场</P>
<P align=left>控制器,同时具有网络服务器功能,其他</P>
<P align=left>电脑可用上网方式连接该网络服务器获得</P>
<P align=left>相同的监控功能。<p></p></P></TD></TR>
<TR >
<TD vAlign=top width=401>
<P align=left><v:shape><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas></v:formulas><v:path connecttype="custom" extrusionok="f" textboxrect="4445,1858,17311,12323" connectlocs="3362,0;3362,7173;18327,0;18327,7173;10800,0;10800,21600;0,21600;21600,21600"></v:path><lock v:ext="edit" verticies="t"></lock></v:shape><B>办公室电脑</B><B><p></p></B></P>
<P align=left>与监控中心电脑处于同一局域网的<p></p></P>
<P align=left>办公室电脑随时可通过该网络服务器获得</P>
<P align=left>相同的监控功能,不需要上<FONT face="Times New Roman">ADSL</FONT>宽带或电</P>
<P align=left>话拨号上网。<p></p></P>
<P align=left><FONT face="Times New Roman"> <B><p></p></B></FONT></P></TD></TR>
<TR >
<TD vAlign=top width=401>
<P align=left><v:shape><FONT face="Times New Roman"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas></v:formulas><v:path connecttype="custom" extrusionok="f" textboxrect="4445,1858,17311,12323" connectlocs="3362,0;3362,7173;18327,0;18327,7173;10800,0;10800,21600;0,21600;21600,21600"></v:path><lock v:ext="edit" verticies="t"></lock></FONT></v:shape><B>远程电脑</B><B><p></p></B></P>
<P align=left>与监控中心电脑不在同一局域网的<p></p></P>
<P align=left>电脑需要上<FONT face="Times New Roman">ADSL</FONT>宽带或电话拨号上网,</P>
<P align=left>访问该网络服务器获得相同的监控功能。</P>
<P align=left>条件是该网络服务器需要上<FONT face="Times New Roman">ADSL</FONT>宽带或</P>
<P align=left>电话拨号上网。<p></p></P>
<P align=left><FONT face="Times New Roman"> <B><p></p></B></FONT></P></TD></TR></TABLE></P>
<P ><BR clear=all> </P>
<P ><a href="mailtz_k513@yahoo.com.cn" target="_blank" >z_k513@yahoo.com.cn</A></P>
作者:
jswxtech
时间:
2011-4-7 10:35
智能照明系统
作者:
alick2001
时间:
2011-4-7 17:53
关注这个智能照明系统!
作者:
polaries
时间:
2011-4-8 12:55
<p>楼主的建议我觉得太复杂,也不实用。</p>
<p> </p>
<p>我觉得车库照明主要服务是人,而不是车。车辆自带头灯照明,而人需要车库照明。在确定好服务对象后,就要根据服务对象的活动特性,设计智能照明系统。</p>
<p>我做过的智能照明系统有施奈德(奇胜)的C-BUS、ABB的i-BUS,还有飞利浦的。其中施奈德及ABB是联网型场景控制,飞利浦采用<font face="Verdana">LRM1070人体移动开关非联网。</font></p>
<p><font face="Verdana"></font> </p>
<p><font face="Verdana">车库在室内,受日光影响不大,所以没有必要采用照度感光自动控制,也不需分时段。</font></p>
<p> </p>
<p>车库照明区域一般为出入口(包括人行通道)、行车道、停车位。出入口及停车位可采用人体移动开关,行车道采用间隔回路手动控制即可。</p>
<p> </p>
<p>所以,相对来说,车库照明控制比较简单,办公楼智能照明就要复杂一些,受人流、日光影响较大,计算策略要考虑的多一些。</p>