千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 平衡阀可不可以用碟阀?? [打印本页]

作者: 图纸鳄鱼    时间: 2005-7-1 09:40
标题: 平衡阀可不可以用碟阀??
小弟最近做了一个工程,其中冷冻水主供回水管之间设计有一个平衡阀,采用的是天津塘沽DN200的碟阀,现在调试的人说不能用碟阀,没法控制开度,我想问问各位高手平衡阀可不可以用碟阀(碟阀+模拟量执行器)???
作者: 不阴天    时间: 2005-7-1 10:32
控制供水压力和回水压力间的水压值,蝶阀加在旁通上(碟阀+模拟量执行器),这应该没有问题呀!
作者: 图纸鳄鱼    时间: 2005-7-1 10:56
<P>调试的人说碟阀的开度不是线性关系,不好控制</P>
作者: 不阴天    时间: 2005-7-1 15:54
<P>你不是说已经加上了模拟量的执行器了么?DN200的阀控制压差,很多都是用蝶阀呀!</P><P>哪里的工程,谁做的控制呢?</P>
作者: lau_x    时间: 2005-7-1 16:48
DN200最好用截止阀,碟阀精度不高.但考虑到成本问题,还是用碟阀比较合适.
作者: weibinye    时间: 2005-7-1 19:43
<P>负荷的变化通常是很慢的,两种类型的阀门我都在不同的工程中用过,没有控制精度的问题存在。所以选什么类型的阀门就业主的接受程度了,还有就是哪个更赚钱.</P>
作者: 韩成洲    时间: 2005-7-2 01:55
<P>用座阀更好,但进口的一般最大DN150,丹佛斯有DN200调节座阀,你也可以考虑缩径到DN150(压差旁通阀一般也就80-150),应该没有什么问题。</P><P>用国产阀同上一样,最好也用座阀,当然碟阀也可以酬和用</P>
作者: 诲人不倦    时间: 2005-7-2 09:18
<P 10.5pt? mso-char-indent-size: 2.0; mso-char-indent-count: 12pt; LINE-HEIGHT: 21pt; TEXT-INDENT: break-all; WORD-BREAK: 0pt; 0cm>蝶阀做供回水平衡阀,肯定是可以使用的(50个以上工程验证)。但由于蝶阀是快开特性,调节效果肯定是不好的。因为价廉,很多进口系统都在这么用。一般用户验收也看不出问题,但有糊弄用户之嫌。
<P >如即要降低成本,又要物美,可以使用带有分流瓣的SIEMENS蝶阀,它已将蝶阀的快开特性处理为等百分比特性,装在水路上自然为线性的了,效果与坐阀等同。但目前只有DN150以上其价格才较有竞争力,口径越大,使用其越经济。<p></p></P>


[此贴子已经被作者于2005-7-2 13:20:22编辑过]






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2