标题: 怎么处理摄象机电源衰减问题 [打印本页]

作者: yxf19801104    时间: 2005-6-30 15:44
标题: 怎么处理摄象机电源衰减问题

我的摄象机的距离是四百米,可电源衰减太大了,为了保证摄象机能正常工作,前端电源都调到了十五伏了,可末端还只有十伏。有什么办法解决电源的衰减吗?

我还等着处理呢。希望大家帮帮忙。


作者: afoolboy    时间: 2005-6-30 16:16
为什么不把变压器放到摄像机附近呢,走AC220V的电源到摄像机附近再变为DC12V,这样就不怕衰减了。
作者: yxf19801104    时间: 2005-6-30 16:31
我也没办法,电源就近没有,再说强电和弱电一起走有干扰啊。
作者: yxf19801104    时间: 2005-7-1 07:58
还有什么办法处理吗?快帮帮忙呀。
作者: sz_wind    时间: 2005-7-1 09:42

摄像机换成AC24V供电的。中心用AC220-AC24变压器。

现在很多摄像机都可以AC24V和DC12V自适应。


作者: ruobilin    时间: 2005-7-1 09:57
为什么用DC12的摄象机呢.这种摄象机供电难度比较大,
作者: yxf19801104    时间: 2005-7-4 07:43
是呀,现在就是这样了呀。
作者: 大海盗    时间: 2005-7-4 08:26
以下是引用yxf19801104在2005-6-30 16:31:18的发言: 我也没办法,电源就近没有,再说强电和弱电一起走有干扰啊。

400米的话,问题不是太大..........最好不共管..........线缆采用好一点品牌........


作者: asmer    时间: 2005-7-4 08:46
电源线上面的衰减没有办法帮你,但是有一个设备 可以用同轴线同时给前端 提供一路12v的直流电源输出,参考www.51cams.com
作者: freezsk    时间: 2005-7-4 12:08

线太细,不能改走220V的话,你可以走AC24V,我有AC24V转dc12V小电源,1对1供电

再给你的摄像机供电


作者: 远航    时间: 2005-7-4 16:57
其实我觉得四百米的问题并不大.当然可别用75-3的线就行了,用220的供电,到前端再进行分.供电
作者: 阿威    时间: 2005-7-5 14:04

那就换我的加拿大品牌的摄象机,我的这摄象机7伏还能正常工作呢

北京一九七三科技

网址:WWW。CCTV168。NET


作者: 让生命等候    时间: 2005-7-5 16:59

这位朋友不用220V的原因是怕:220V电源线会干扰视频线。其实我做过很多工程,没事的,你试试就知道了,SYV线抗干扰能力很强!


作者: jarry_mao    时间: 2005-7-5 17:19

这么远的距离绝对不能用DC12V直接供给前端摄象机。当然是有些前辈说的用AC220供电了。

按行业标准来说,当然强电与弱电共管敷设是坚决不行的!呵呵,不过13楼的朋友说的没错。


作者: sunzanbao    时间: 2005-7-6 09:08

我刚刚做一个工程300米,和220v一起走没事的


作者: sunzanbao    时间: 2005-7-6 09:08

我刚刚做一个工程300米,和220v一起走没事的


作者: hnlu2003    时间: 2005-7-6 09:28
水平不搞不要发表讲话,弱电规法要记住,出问题你给人家负责吗!
作者: 叨叨刀    时间: 2005-7-6 09:36
还是按规定的走线好,一步到位,不然出事了补救太麻烦了
作者: 抽刀断水    时间: 2005-7-9 18:44
220V过去,落地再整成12V就可以了!
作者: 让生命等候    时间: 2005-7-11 14:24
220V直接到摄像机处再变压就好了
作者: lq351    时间: 2005-7-12 17:20
我以前做过也是这种情况,不过我把电源线加粗了问题就解决了
作者: yeming1    时间: 2005-7-14 16:40
这样成本不就上来了嘛!不可取
作者: chinawubin    时间: 2005-7-25 18:33

现有的情况下用220可能不好,现在换机器也不现实.10楼的说的对,24伏交流统一供电后变压成12付直流,既实际又管用


作者: lianteng    时间: 2005-7-25 22:06
以下是引用yeming1在2005-7-14 16:40:54的发言: 这样成本不就上来了嘛!不可取

工程公关不是打价格战,关键是工程质量和服务。低价恶性竞争不可取,即使给你做了,太低的价格你也不会乐意做好它。所以,给花的钱还得花,不要怕价格高,这反而说明你专业。


作者: 李骏    时间: 2005-7-26 23:39
你用的电源线是多粗的?
作者: liufengda123    时间: 2005-8-2 13:20
24vAC吧,节省资源