千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
新风控制究竟是DO,还是AO.
[打印本页]
作者:
msdos1.0
时间:
2005-6-27 16:11
标题:
新风控制究竟是DO,还是AO.
<P>看新风机组原理图,新风是DO,而空调机组是AO,另外还看到过2DO的。究竟应该是什么?</P>
作者:
weiling1110
时间:
2005-6-27 16:36
<P>那要看你的设备是什么的了!
</P><P>普通新风机的是1DO,变频的空调机组是1DO,1AO</P><P>2DO的没见过,2DO的新风阀倒是见过</P>
作者:
msdos1.0
时间:
2005-6-27 16:46
1DO,1DO,1AO,2DO控制的分别是什么?
作者:
weibinye
时间:
2005-6-27 20:45
<P>2DO控制一般是应用在有钱人家,比如火电厂这样的用户。有一启动指令,有一停止指令,3DI反馈。</P><P>远程就地切换是不断地。</P>
作者:
lau_x
时间:
2005-6-28 08:38
2DO当AO用,三态浮点控制,需要DDC支持这种控制方式.
作者:
老忘
时间:
2005-6-28 08:44
<P>都有</P><P>看用在什么场合了</P>
作者:
msdos1.0
时间:
2005-6-28 09:12
新风阀一般为开关式还是调节式?
作者:
wxm322000
时间:
2005-6-28 10:17
<P>一般新风阀用DO,空调用AO或者双DO,主要还是看具体要求</P>
作者:
xingl
时间:
2005-6-30 12:56
觉得用A0比较好
作者:
huangzhn
时间:
2005-6-30 14:48
<P>AO:模拟控制成本最高,精度最高,配模拟执行器</P><P>双DO:用时间来仿模拟控制,性价比高</P><P>DO:开关控制,精度差</P>
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)