千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 博世迪信主机和32B、7412及CMS7000-500共用 [打印本页]

作者: sugua    时间: 2005-6-26 23:27
标题: 博世迪信主机和32B、7412及CMS7000-500共用

来1000BBS较久了,今天闲来无事,算是谈一点体会吧,做过的朋友莫见笑,呵呵(下文忽略细节,抱歉)

博世迪信总线式主机7400xi,因价格较高,用的较少。我们最近做过的一套厂区系统,在控制端做如下设计:

主机:迪信7400XI(门卫室)

继电输出模块:32B(门卫室)

模拟地图:我们自己画图,写真板上焊LED管制做,面积1平方米(门卫室)

232扩展板:7412(该板被我们用于和800米外的电脑机房的电脑相连)

软件:迪信CMS7000-500软件(电脑机房)

线缆:主机至电脑机房:RVV4*1.5(接RBGY)

曾经与迪信技术人员讨论多次,对方明确表示,正确的线路接法是:主机--800米线缆--7412--电脑+软件--32B--模拟地图,即32B要挂在电脑COM之后,7412和32B不能并联共同使用。这样一来,布线上重复,而且要增加更多接口设备

我们在调试的时候,直接将7412和32B并联在主机上,先调试好32B,保证模拟地图正常使用,然后再调试7412,果然发现,7412不能工作。是否真的象迪信所说,不能并联使用?

后来,我们先拨掉32B的RBGY接线,再单独调试7412,一次成功。然后在此基础上,将32B接到主机的RBGY端,结果发现,32B和7412能够并联使用。

心得:32B其实仅是开关量,不会在使用中产生较大的工作电流,因此迪信技术人员所担心的设备太多烧主机,是不必要的。不过7412和32B,在调试时,确实无法共同使用,只有单独调试正常,再并接,才能各自正常工作。

另:此种接法,CMS7000-500软件的布防,只能使用紧急布防方式,才能唤起主机与键盘和32B的工作,实现真正的联动。

[此贴子已经被作者于2005-6-26 23:28:36编辑过]

作者: 游魂    时间: 2005-6-27 10:22
顶一下,受教了!!!!迪信的7400主机还不错,就是人机界面还不太友好!!!!
作者: preston7809    时间: 2005-6-27 20:30

本人现在就是迪信(现在是bosch) 工作,有机会大家一起交流一下。

QQ:25716874


作者: 游魂    时间: 2005-6-27 22:27
以下是引用preston7809在2005-6-27 20:30:11的发言:

本人现在就是迪信(现在是bosch) 工作,有机会大家一起交流一下。

QQ:25716874

呵呵,好啊,不知道你是做技术工作还是做销售的啊
作者: 皮皮鸟    时间: 2005-6-28 09:47
多多交流~
作者: preston7809    时间: 2005-6-28 19:00

本人是 做技术的。一般只在晚上七点后才上QQ。


作者: jack1603    时间: 2005-7-13 10:19

请问楼主:你用的DS7412和DSR-32B与DS7400XI同时并联使用,能否正常运作呢?

那么DS7400XI的辅助总线输出设置地址4019,4020编程值是多少呢?


作者: lianteng    时间: 2005-7-15 22:38
鼎鼎顶,我能不顶吗?
作者: 杜曙光    时间: 2005-7-18 11:02
我们也用过迪信7400XI 感觉还好
作者: kean    时间: 2005-7-25 20:34

哈哈BOSCH的慢慢会习惯的,用得不错。。。。


作者: zhaoyufeng    时间: 2005-8-15 09:37

你有迪信CMS7000-500软件吗,我非常需要。谢谢

联系方式:010-85456288


作者: preston7809    时间: 2005-8-15 20:08
楼上的可以买啊。