千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教, 监控/有线电视/电话/对讲/广播/ 可否走同一线槽. [打印本页]

作者: poundtk    时间: 2005-6-25 20:11
标题: 请教, 监控/有线电视/电话/对讲/广播/ 可否走同一线槽.

请教,各位高手,本人现在南京,有地税弱电工程. 需要我设计.....

监控/有线电视/电话/对讲/广播/ 可否走同一线槽.

相互之间有无干扰,谁干扰谁...

有如具体国家规范参考,在线求助...

你为我解答,我为你狂谢.


作者: xysars    时间: 2005-6-25 20:28
没问题!放心好了!
作者: poundtk    时间: 2005-6-25 20:39

老大! 规范允许吗?

听说广播线可能会影响,因为是低压电喔.....


作者: 炎雷    时间: 2005-6-27 11:31
不行,有干扰
作者: xuanziguo    时间: 2005-6-29 12:39
同意,广播线要求严格
作者: hxf733    时间: 2005-6-29 16:30

没问题的,说是有干扰,但效果很定还行的。

没有一个工程能完全按规范做的,关键是怎么过监理、甲方那一关。


作者: lhq111    时间: 2005-7-2 18:26
广播..对讲它俩对其他的线有干扰
作者: zbyib    时间: 2005-7-5 00:49
广播走线可以在桥架内加隔板就可以了,也可以在桥架内穿管(KBG,GDG)
作者: yangcd    时间: 2005-7-5 15:10
广播如果没有消防可以!
作者: 排头兵    时间: 2005-7-6 09:02

广播,最好单独敷设


作者: huosimao    时间: 2005-8-19 14:42

严格上讲,广播线是不能在桥架里走的,设计院出图都是分开走的。桥架内专门给广播线分割一块,不太现实,就一条线,你怎么分割!割开就是浪费。还不如老老实实走PVC管。


作者: jalolee    时间: 2005-8-22 18:47

广播线最好是单走,因为广播线对电话和监控都有一定的杂音干扰,另外广播线兼有紧急事件广播通告的用途,

所以要求一定的独立安全性。


作者: qt-lzy    时间: 2005-8-25 12:42

监控的电源线所走的电源不能是220V。


作者: SBWEN    时间: 2005-8-29 09:56

广播线分开是对的


作者: kswin2    时间: 2005-9-1 10:45

有线电视的要分开走!


作者: poundtk    时间: 2005-10-21 12:14
以下是引用jalolee在2005-8-22 18:47:44的发言:

广播线最好是单走,因为广播线对电话和监控都有一定的杂音干扰,另外广播线兼有紧急事件广播通告的用途,

所以要求一定的独立安全性。

广播对监控而来干扰?简直胡说八道!
作者: long7188    时间: 2006-5-30 18:25
这样干扰很大的
作者: chenshui    时间: 2006-6-2 13:45

有收获!


作者: duyuzu    时间: 2006-6-27 17:18
以下是引用yangcd在2005-7-5 15:10:14的发言:
广播如果没有消防可以!

一般广播&消防单独敷设,其他放一起没问题的

现在通常是PDS一个桥架,综合弱电一个,广播单独,消防单独


作者: ibuster    时间: 2006-7-20 15:09

广播线要分开啊。


作者: jiads108    时间: 2006-8-23 12:09

有没专业一点的人出来指点一下:电话在振玲时电压也很高,广播和电话到底有没有影响


作者: gale    时间: 2006-8-26 18:37
广播线不能走,否则的话长距离开广播时会出现监控图像抖动。为此事我们绞尽脑汁都没有解决,最后没有办法重新做管!
作者: fller    时间: 2006-9-16 14:15
学习
作者: 罗格朗-卡博菲    时间: 2007-8-17 16:31
我是做桥架的,我们的安装很方便,楼主提出的问题,也不用按照设计院的要求单独铺设,那价格不要吓死人的啊,只要用我们的隔离部件就可以达到这种要求,像广播线这种低压电缆根本没问题,甚至于在国外我们的桥架弱电缆和高压的动力电缆都放一块使用,国内嘛,我估计还是没多少人敢用而已.
作者: yrr    时间: 2007-9-14 11:21
设计按规范。施工按现场
作者: xvhaiqing    时间: 2007-9-14 16:42

学习


作者: sunqihang2000    时间: 2007-9-15 01:29
各走各的线槽,不费事,也整端,
作者: szsxiaoh    时间: 2007-10-23 11:31
UP
作者: aw2369s    时间: 2008-2-28 12:46
如果都在一个桥里,必须要有隔板 如果用好点的屏蔽线做广播和消防 就不影响了
作者: yingfei    时间: 2008-10-15 11:34

学习了,实践一下.


作者: hehe9    时间: 2008-10-16 09:22
公婆说的都有理 我们菜鸟听谁的?

作者: xfxo    时间: 2009-4-30 14:41
受教了。
作者: vlibaoquan    时间: 2009-5-12 11:12
广播 消防得分开走吧
作者: psxfwgf    时间: 2009-5-25 07:39


作者: icejo    时间: 2009-5-25 17:30

分开走肯定效果好,如果考虑成本也可合走,但必须用质量好的屏蔽线,关键还要看是怎么用,在什么样的条件下,环境下用


作者: st309    时间: 2009-6-14 21:15

到是分不分啊

 


作者: whybest    时间: 2009-7-11 23:05

学习了

 


作者: 草木木    时间: 2009-7-15 13:26
广播线电压有70或100,应分开
作者: lnhuang    时间: 2009-7-18 20:30
我认为可以
作者: 方笑如    时间: 2009-9-16 10:58
广播线是要分开的!
作者: pxw2008    时间: 2009-9-16 16:14
没问题!放心好了!

作者: wtfmtd    时间: 2009-9-17 16:02
没问题!放心好了!

作者: zouxu1120    时间: 2010-7-12 09:29

最近也因为这个问题研究了一下规范:

DG T J08-601-2009 智能建筑施工及验收规范》, 中14.2.4中:要求同线槽不同信号、不同电压等级电缆应分开;广播和电话等用隔板与其他电缆分开....等等

7.3.1中:综合布线...如需共槽敷设,子系统应采用金属隔板隔开。

这本规范是上海地区的规范,怎么用就看大家的了,估计说出来很容易被反驳成地区规范,但是很有参考价值。

 

我还在《GBJ 131-90自动化仪表安装工程质量检验评定标准》中找到,不同电缆同槽,不同电压等级电缆应加隔板,这个要求的也不是非常明确。

 

如果甲方没意见,能分开的尽量应该分开吧,


作者: schejianguo    时间: 2010-7-27 16:49
学习了
作者: tcmming    时间: 2010-7-27 17:20

同意啊

 


作者: feihu_111    时间: 2010-7-28 09:49
广播线最好单独走   视频线和电源线(220v)互有干扰  尤其是在线路质量不好的情况下
作者: wuyan0099    时间: 2010-7-28 10:58

那有什么分开!!!广播线是110V交流!和220V比广播线就没干扰了!!!自己解决!

如果求成本!就一起走!如果不求成本就但独走!哈哈哈

 


作者: pizza8022    时间: 2010-7-28 11:43

广播和弱电要分开距离多少?


作者: deway    时间: 2010-9-1 20:02

学习学习了


作者: xueshan2010    时间: 2010-9-2 09:26
我的设计 广播线都是单独走,我们实际工程有和对讲走在一起的,那个干扰啊,没法说,对讲里面可以听广播。我建议单独走
作者: 3535234    时间: 2010-9-8 20:44

上面各位讲的很对,广播线缆一定要分开,是交流信号,对监控干扰很大


作者: 泰山飞雪    时间: 2010-9-10 14:39
恩,学习了!
作者: 冬瓜大    时间: 2010-10-17 21:18
长经验了,谢谢大家!
作者: zhouzhengwei    时间: 2010-10-19 15:03
应该要分开的,




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2