<P>很多人都说J的阀门质量不错,就是安装调试比较麻烦.</P>
<P>我做J很久,一直也没有遇到相关投诉,直到这个礼拜.....</P>
<P>一大早,被人抓去看现场,情况是DN15,蒸汽压力4公斤,0~10V控制,控制时阀杆动作但是关不死</P>
<P>由于动作,考虑不是蒸汽压力太大;就先把执行器拆下来,然后按照说明书重新安装后,问题解决.</P>
<P>说实话也是第一次安装,早就耳闻J的电动阀安装难度VERY高,心里没底.不过经过这次安装后,发现虽然说明书要求要做全开全关校对,但实际上我也没有这样做.只是在安装前需要把执行器接头挑到最高位置,然后将阀竿拉上来和接头连上,靠旋转接头将阀竿拉到最高位置.这样就OK了.</P>
<P>另外,J小口径是丝口,才有安装误差的隐患(主要是不看说明书安装),如果是卡口的,闭着眼睛装也没有问题.</P>
<P>以前心里没底,现在可以说,J的电动阀安装,绝对没有说的麻烦.有疑问的可以直接问我.</P>
<P>型号 VG7203GT+VA-7152-1001</P>
作者:
笑风云
时间:
2005-6-24 09:56
好厉害,看来安装问题必须得亲手去做才能解决,有空我也去拆一个试试!
作者:
jita007
时间:
2005-6-24 10:03
<P>江森的阀门安装相当简单的!!</P>
作者:
alertoner
时间:
2005-6-24 12:09
我做工业控制时,阀门的0,25,50,75,100%通常要来回走标定几次,因为考虑和传感器的联动,如果刻度和实际不符,调节比较麻烦!
作者:
jci
时间:
2005-6-24 23:22
<P>非常同意楼主的观点,江森的阀门无论是VG1000、VG4000、VG7000、VG8000、VG9000系列我都不知道安装了多少过,从来就没有觉得麻烦,只要预留的空间足够(按安装图说明),安装起来是非常快的,接线与调试也非常简单。</P><P>如果大家在安装上有什么困难,如楼主所说的,欢迎联系我们这些江森自控产品的专业代理商,我们有义务为大家解答江森自控产品方面的问题。</P><P>----------------------------------------------
深圳市良佩机电设备有限公司(江森自控专业代理)</P><P> <a href="mailtdylon_joy@tom.com" target="_blank" >dylon_joy@tom.com</A>
</P>
作者:
muzidragon
时间:
2005-6-26 08:34
<P>VG8000的阀门阀芯和驱动器用两片铜片夹紧方式来固定的,</P><P>前两天发现驱动器轴从铜片夹层中脱落出来了,铜片也有被划伤了,</P><P>怎样才能保证它不会脱落?</P>
作者:
lau_x
时间:
2005-6-27 08:51
<P>有可能是夹片的螺栓松了,这种情况的确十分少见.</P>
作者:
huangzhn
时间:
2005-6-30 15:41
只要零位调好,能关死就OK了!行程不要紧