求教开关量信号传输报警的问题...

[复制链接]
sj88974936 发布于: 2005-6-23 12:20 623 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
由于园区较大且比较复杂,主机和探测器之间由于受到干扰无法使用总线传输,因此为了避免干扰,现拟采用开关量信号传输报警信号,请问,是否可用室外铠装大对数电话线传输,大约1000m,对线径有没有要求,现拟采用0.5线径的电话线,请问是否可行?
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zq0808 发表于 2005-6-23 13:47:00
可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
freezsk 发表于 2005-6-28 11:03:50
开关量,没问题的,0.3就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
preston7809 发表于 2005-6-28 18:59:16

找就近的地方帮忙。。

www.plwmm.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
无己 发表于 2005-6-29 09:33:26

没有问题 ,2000年我们在贵州军火库里就是用的大对数电缆.信号系统决定没有问题的.不过当时用的矩阵系统,我想就报警主机而言也是没有问题的 .

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lianteng 发表于 2005-7-4 19:38:19
为什么会有问题呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
woshimao 发表于 2005-7-8 11:24:50
可以,开关两的传输要求较少
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
mx296 发表于 2005-7-15 16:57:49

就这样干吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报